水神们,看到很多小区雨落水管都接了空调冷凝水,这样做得行吗
水神们,看到很多小区雨落水管都接了空调冷凝水,这样做得行吗
12楼
空调冷凝水要间接排放 阳台没有洗衣机的话 可以接至雨水立管 但是在立管三分之二之上部分接入
回复
13楼
学习了,有时间会来逛逛
回复
14楼
觉着欠妥当。屋面雨水可能从空调冷凝水支管溢出。跟阳台雨水不能接入屋面雨水立管同一个道理,阳台雨水给出的解释是为杜绝屋面雨水从阳台溢出,阳台排水管系应单独设置(4.9.12),放在空调冷凝水管系上也适用。
说的非常的正确
回复
15楼
为杜绝屋面雨水从阳台溢出,阳台排水管系应单独设置,考虑到多雨地区和雨量大的时候,规范要求的不错。
回复
16楼
今天我就看到有这样做的,
回复
17楼
施工不规范,有点省事了
回复
18楼
最好分开接吧,如果立管地步堵塞,还是有被灌水的可能。
回复
19楼
这样设置 规范上是不行的 但是手册里面有提到 高于雨落水管三分之二的楼层可以接
回复
20楼
个人认为多层可以,高层不可
回复