【请教】低压电流互感器二次是否可以短接
wxy5172
wxy5172 Lv.4
2013年01月09日 09:35:22
来自于变压器
只看楼主

请教各位大虾,低压3相互感器由于精度比较低,准备换0.2S的互感器,由于断路器附近的铜排和进线电缆非常的粗大和密集,拆卸旧的互感器非常麻烦,可否不拆除旧的,只是将旧的互感器在二次上短接,或其他好的方法!

请教各位大虾,低压3相互感器由于精度比较低,准备换0.2S的互感器,由于断路器附近的铜排和进线电缆非常的粗大和密集,拆卸旧的互感器非常麻烦,可否不拆除旧的,只是将旧的互感器在二次上短接,或其他好的方法!
免费打赏
lingxuct
2013年01月09日 10:09:32
2楼
1、运行中电流互感器不能开路,不用的必须短接!

2、不拆旧的,如何安装新的?

与电源侧带电部分很近时,反正不能用电,停电源侧开关,把旧的拆掉,才能装新的?!
回复
wxy5172
2013年01月09日 10:23:55
3楼
谢谢区管的帮助,是这样的,我们把新的互感器装在了柜顶的母排上了,停电到是可以停的,只是那旧的互感器装在抽出式断路器的根部,铜排又有好多的直角弯,非常的难拆。
回复
lingxuct
2013年01月09日 13:07:57
4楼
柜子上原来CT二次接线都接好的,装在另一地方,接线要重新配过了。

母排有弯是正常的,难拆倒不一定,柜子内原厂家也是人工安装的,有套筒板手和梅花板手就可以。
回复
wenleijiang2013
2013年07月14日 21:48:45
5楼
斑竹说的是组装式母排,另旧互感器二次短路是应该将接地解除吧
回复
wang171468177
2014年03月31日 20:42:21
6楼
互感器二次严禁开路运行!否则会产生高压击穿绝缘。因此要将二次短接。
回复
sydl18
2014年04月01日 11:26:30
7楼
楼主的意思是旧的不拆,短接就好,新的再安装好。至于旧的互感器接地为什么要拆呢,接着有什么危害呢
回复

相关推荐

APP内打开