10、20千伏配电变压器瓦斯保护问题
zhuyue05
zhuyue05 Lv.3
2013年01月09日 09:57:08
来自于变压器
只看楼主

最近做到一个工程,800kVA油变,型号是S11-M的,有人说这个系列变压器没有瓦斯继电器,即使配置瓦斯保护也是没有非电量保护可以接入,所以高压柜用环网柜就可以了。那么问题出现了,按规程要求是800kVA及以上油变需配置瓦斯保护,这样不是不符合规程要求了么?求前辈指点!!!

最近做到一个工程,800kVA油变,型号是S11-M的,有人说这个系列变压器没有瓦斯继电器,即使配置瓦斯保护也是没有非电量保护可以接入,所以高压柜用环网柜就可以了。那么问题出现了,按规程要求是800kVA及以上油变需配置瓦斯保护,这样不是不符合规程要求了么?求前辈指点!!!
免费打赏
lingxuct
2013年01月09日 10:16:54
2楼
“800kVA油变,型号是S11-M的”,与非电量保护没有矛盾!

S11-M是全密封油变,没有瓦斯继电器,但有压力泄放(阀)和温度二类非电量保护,需要高压有非电量保护接入!
回复
zhuyue05
2013年01月09日 11:21:47
3楼
那么对S11-M全密封型油变配置非电量保护的时候接入的就不是重瓦斯轻瓦斯了,而是压力泄放(阀)和温度?这2个非电量保护都需要跳闸吗?
回复
lingxuct
2013年01月09日 13:29:27
4楼
压力泄放和温度高高是跳闸,温度高是发信。
回复

相关推荐

APP内打开