比如220kv变压器,但是我碰到过很多站在110kv侧都没有配置母差保护装置,这个时候如果110kv母线短路,就只有靠变压器后备保护来动作,但是有个问题,后备保护一般都是先跳母联,然后延时0.5s跳主变110kv侧开关的,对于母线短路这种严重故障而言,这个0.5s可能是致命的不知道我分析得对不对,或者是有其他什么保护来瞬时跳掉主变的110kv开关,请大家指点
不知道我分析得对不对,或者是有其他什么保护来瞬时跳掉主变的110kv开关,请大家指点
比如220kv变压器,但是我碰到过很多站在110kv侧都没有配置母差保护装置,这个时候如果110kv母线短路,就只有靠变压器后备保护来动作,但是有个问题,后备保护一般都是先跳母联,然后延时0.5s跳主变110kv侧开关的,对于母线短路这种严重故障而言,这个0.5s可能是致命的不知道我分析得对不对,或者是有其他什么保护来瞬时跳掉主变的110kv开关,请大家指点