有2台8匹的比泽尔制冷机组,打零下18度的,本来设计的是走R22制冷剂,结果施工过程中误以为是R404制冷剂,所以装的是R404的膨胀阀和404的冷媒,但机器还未启动过;现在要纠正这个错误,有人说换冷冻油,有人说换制冷剂,我的想法是,若果把油换成404的,肯定也换不干净,也比较麻烦,并且原装冷冻油成本也很高,如果说换制冷剂,需要换膨胀阀吗?换制冷剂后,油里面也肯定会残留404的制冷剂,对机器有多大影响?
有2台8匹的比泽尔制冷机组,打零下18度的,本来设计的是走R22制冷剂,结果施工过程中误以为是R404制冷剂,所以装的是R404的膨胀阀和404的冷媒,但机器还未启动过;
现在要纠正这个错误,有人说换冷冻油,有人说换制冷剂,我的想法是,若果把油换成404的,肯定也换不干净,也比较麻烦,并且原装冷冻油成本也很高,如果说换制冷剂,需要换膨胀阀吗?换制冷剂后,油里面也肯定会残留404的制冷剂,对机器有多大影响?
希望哪位大仙给我个意见?看哪种方案最好,最省事,也省成本,同时风险也低!
2楼
如果设计时按照R22冷媒来做的,压缩机也是R22的,那么就换掉404的膨胀阀。
吧404冷媒抽出,冷冻油加热(利用压缩机自身电加热),然后抽真空。
好在系统没运行过
回复
3楼
支持
回复
4楼
虽然换氟利昂和膨胀阀挺麻烦的,从系统整体配置看,还是比换机油好处多!
回复
5楼
8匹的涡旋还是活塞?
回复
6楼
路过的,学习下
回复
7楼
如果设计时按照R22冷媒来做的,压缩机也是R22的,那么就换掉404的膨胀阀。
吧404冷媒抽出,冷冻油加热(利用压缩机自身电加热),然后抽真空。
好在系统没运行过。支持以上说法,这是比较安全的一种。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
8楼
‘好在没运行过“,如果运行了怎么办?怎么处理,会出现什么状况?求大师解释,想多学点知识,谢谢
回复
9楼
回复
10楼
支持版主的指导!
回复
11楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hx.gif)
装的是R404的膨胀阀和404的冷媒
回复