有2台8匹的比泽尔制冷机组,打零下18度的,本来设计的是走R22制冷剂,结果施工过程中误以为是R404制冷剂,所以装的是R404的膨胀阀和404的冷媒,但机器还未启动过;现在要纠正这个错误,有人说换冷冻油,有人说换制冷剂,我的想法是,若果把油换成404的,肯定也换不干净,也比较麻烦,并且原装冷冻油成本也很高,如果说换制冷剂,需要换膨胀阀吗?换制冷剂后,油里面也肯定会残留404的制冷剂,对机器有多大影响?
有2台8匹的比泽尔制冷机组,打零下18度的,本来设计的是走R22制冷剂,结果施工过程中误以为是R404制冷剂,所以装的是R404的膨胀阀和404的冷媒,但机器还未启动过;
现在要纠正这个错误,有人说换冷冻油,有人说换制冷剂,我的想法是,若果把油换成404的,肯定也换不干净,也比较麻烦,并且原装冷冻油成本也很高,如果说换制冷剂,需要换膨胀阀吗?换制冷剂后,油里面也肯定会残留404的制冷剂,对机器有多大影响?
希望哪位大仙给我个意见?看哪种方案最好,最省事,也省成本,同时风险也低!
12楼
同意版主的观点,比泽尔压缩机有的机型可以2种制冷剂都能用,但是用2中制冷剂的制冷量不同,所需的膨胀阀和蒸发器也不同。
回复
13楼
系统没运行过,换掉404的膨胀阀,把404冷媒抽出,冷冻油加热(利用压缩机自身电加热或外界加热),然后抽真空。
回复
14楼
学习了 冷冻油加热 抽真空
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
15楼
换油麻烦,还是换膨胀阀放心
回复
16楼
重新换成22的热力膨胀阀和制冷剂就行了,对
冷库压缩机没什么影响的
回复
17楼
支持这观点~
回复
18楼
加热的目的是为了把R404蒸发走吗?需要加热多长时间,怎么操作比较合理?谢谢!
回复
19楼
同意版主的观点,比泽尔压缩机有的机型可以2种制冷剂都能用,但是用2中制冷剂的制冷量不同,所需的膨胀阀和蒸发器也不同。
回复
20楼
adingkgb 发表于 2013-1-10 14:39 如果设计时按照R22冷媒来做的,压缩机也是R22的,那么就换掉404的膨胀阀。吧404冷媒抽出,冷冻油加热(利 …2个8HP的并联机组:先仔细看看膨胀阀,有些膨胀阀也可以通用,然后按帮主的说的做就可以了~其实R404A的制冷量更大些,就是冷冻油不合适~
回复
21楼
支持版主的说法,还是换膨胀阀比较理想!
回复