设计院给的图纸没有画出风管下增设喷头的管道,只在车库剖面中写了大于等于1.2m风管下增设喷头。方法1:风管下是增加一路管道,管道固定怎么解决,方法2:在喷头位置开三通下去DN25的管子,觉得观感不大好看。那位兄弟有风管下喷头安装图片,传上来学习下
设计院给的图纸没有画出风管下增设喷头的管道,只在车库剖面中写了大于等于1.2m风管下增设喷头。方法1:风管下是增加一路管道,管道固定怎么解决,方法2:在喷头位置开三通下去DN25的管子,觉得观感不大好看。
那位兄弟有风管下喷头安装图片,传上来学习下
2楼
一般是开三通下去,如果吊了顶,就看不到不美观,如果不吊顶,风管那些本来看上去就不美观,再加个喷淋管,也影响不到哪里去。超市见的多了,这种做法。
回复
3楼
加一条管不现实,这样会浪费材料。一般都是加25的三通直接带到下面去。这样省材料省工。
回复
4楼
我只说方法1的固定办法,就是改下喷淋管道的布置,现在是竖向连6个喷头,改成横向连3个(图上我只能看到3个,可能更多),风管中间有一空隙,可以吊装喷淋管,目测这样喷淋管道的水力条件也会稍好一点(根据这个图估计,没看到整体图不敢确定)。
回复
5楼
加三通,接至风管下边喷头。
回复
6楼
回复
7楼
一般是开三通下去
回复
8楼
学习了
回复
9楼
学习一下
回复
10楼
我见到的做法是从风管上面走的干管处开一机三,在风管下加一路管子,增加喷头,至于固定,就直接把水管支架固定在风管的支架处,感觉这样施工不怎么好。
回复
11楼
请问风管上、下喷头的配水管选用DN25规范哪里有详细说明。。。今天让消防队的还把我给问住了。
回复