如题,请问一下组合式空调机组冷冻水系统中电动两通阀的位置是在冷冻供水上,还是在冷冻回水上!我查的国标安装图和暖通教材自控部分,都是在冷冻回水上,但是甲方要求放在供水上,目的是为了保护换热器、控温,不知道到底谁对!
如题,请问一下组合式空调机组冷冻水系统中电动两通阀的位置是在冷冻供水上,还是在冷冻回水上!我查的国标安装图和暖通教材自控部分,都是在冷冻回水上,但是甲方要求放在供水上,目的是为了保护换热器、控温,不知道到底谁对!
2楼
回水管上同样可以温度控制
我觉得不管供回水上都是以减少通过排管的水流量来达到控制温度的
都一样
回复
3楼
常规的都是布置在回水管上
从调节流量控制温度的角度来说,都是有效的
回复
4楼
另外,不知甲方提出的布置在供水管上可以保护换热器和温控的理由是什么?
回复
5楼
回水管
一会空调机组一会换热器 ……
回复
6楼
放在回水管上呀,目的是为了保护电动两通阀,换热器本身有3~5米损失吧。如果水管压力太大的话,电动阀有可能烧的呀,所以一般都装在回水管上。
回复
7楼
谢谢楼上指点 学习咯
回复