最近看了一个楼盘,想问一下,照片中的排水管道都是直的,每隔8层做成弯曲型。我理解,一是为了减小排水落下的压力,二是在弯曲处留有的检修口疏通管道时使用。不知这样设计专业上有什么原因?还有,在厨房和卫生间这样的弯曲会不会容易堵住,需要经常从检修口疏通。如果容易堵住的话,32层的高层在8楼能不能自己把管道改成直管?我是外行,希望各位老师多多指导,谢谢了。如图:
最近看了一个楼盘,想问一下,照片中的排水管道都是直的,每隔8层做成弯曲型。
我理解,一是为了减小排水落下的压力,二是在弯曲处留有的检修口疏通管道时使用。
不知这样设计专业上有什么原因?
还有,在厨房和卫生间这样的弯曲会不会容易堵住,需要经常从检修口疏通。
如果容易堵住的话,32层的高层在8楼能不能自己把管道改成直管?
我是外行,希望各位老师多多指导,谢谢了。
如图:
12楼
回复
13楼
如果雨污水流量最大时,便会产生空气堵塞效应,此时消能弯便会产生排水不畅的现象!
规范没有明确规定的,啊啊
回复
14楼
雨水管的消能装置,至于需不需要上现在还没有定论。
按我们这审图人员的意见是没必要上,消能这玩意有没有用还不一定,但坏处已经有了,装了消能,对那一层的住户影响比较大,嗓音太大。所以我们这一般都不建议上。
雨水在管中达到一定的流速以后就不会变大了,底层的弯头换铸铁即可。
回复
15楼
消能弯,转弯是45°,不容易堵塞,主要用来消能。
回复
16楼
感觉还是加消能弯比较好。
回复
17楼
完全没有必要设,排水立管的水流状态可以去查下大学课本,不需要设消能。
这种简易消能装置是在老的UPVC安装图集里的出现的,规范和措施里没有看到过,现在新的塑料管道安装图集里已经没有这个东西了,而且有实际工程发生简易消能装置上一层的用户出现排水不畅、地漏冒水现象,因此,个人觉得这个东西就是有人拍拍脑门想出来的。
回复
18楼
个人赞成14楼的观点
回复
19楼
个人认为高层雨水是比较干净的,一根支管下来也可以,在一层地面上做一个45°弯头,就能解决水对地面冲刷力
回复
20楼
这弯叫消能管,雨水不会堵的,卫生间就不保证了,所以转弯处最好设检查口
回复
21楼
同意14楼 规范没有明确规定要设置消能弯 这是很老的东西了 我设计时不做这个东东
回复