请教变频给水问题
wscz
wscz Lv.2
2007年08月28日 11:14:36
只看楼主

4台立式泵,水泵流量200T,扬程50米,组成变频给水机组,系统设计流量可达500T,变频设定给水压力0.4MPA,现在自动控制下,只有一台水泵工作,此时进口压力0.15MPA,出口0.4MPA,水泵出现很大噪音,厂家认为水泵过载,请问在这种运行下会出现过载吗?

4台立式泵,水泵流量200T,扬程50米,组成变频给水机组,系统设计流量可达500T,变频设定给水压力0.4MPA,现在自动控制下,只有一台水泵工作,此时进口压力0.15MPA,出口0.4MPA,水泵出现很大噪音,厂家认为水泵过载,请问在这种运行下会出现过载吗?
免费打赏
waterfish
2007年08月28日 21:08:44
2楼
有这种可能性,楼主应该去查一下水泵特性曲线,一般而论,离心泵在低扬程情况下本例工况点扬程仅为0.25MPA(相对额定扬程0.5MPA而言),流量、功率大大超过额定值,容易将电机烧毁建议楼主钳一下电流分析分析。
回复
gjc1788
2007年08月28日 21:34:09
3楼
同意楼上的意见,不过出口压力也不止0.15MPa
回复
lylyly2002
2007年08月28日 22:06:28
4楼
同意
回复
tanzheng024
2007年08月28日 22:32:20
5楼
着手点是为何只有一台泵启动
回复
yangchungounchen
2007年08月29日 08:45:49
6楼
噪声很大是不是产生共振了,换个频率呢?
回复

相关推荐