有关资料表明,当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据原属于油的空间,油会将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。为了不破坏油箱体,必须在20ms内切除故障。如采用断路器,因有继电保护再加上自身动作时间和熄弧时间,其全开断时间一般不会少于60ms,这就不能有效地保护变压器。而高遮断容量后备式限流熔断器具有速断功能,加上其具有限流作用,可在10ms之内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。因此,应采用高遮断容量后备式限流熔断器而尽量不用断路器来保护电器,即便负荷为干式变压器,因熔断器保护动作快,也比用断路器好。
但标准GB 14285—1993《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,选择配电变压器的保护开关设备时,当容量等于或大于800 kVA,应选用带继电保护装置的断路器。
那么超过800KVA的10 kV油变保护采用真空断路器+微机保护呢还是采用负荷开关加高遮容量熔断器组合呢?
2楼
“超过800KVA的10 kV油变保护采用真空断路器+微机保护呢还是采用负荷开关加高遮容量熔断器组合呢?”
二者都有,前者设备较多,但可靠性高;
后者依赖熔断器的性能,所渭“高遮容量”好多都是“吹”的。
“当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据原属于油的空间,油会将压力传给变压器油箱体....................................继电保护..............一般不会少于60ms,这就不能有效地保护变压器。而高遮断容量后备式限流熔断器具有速断功能,加上其具有限流作用,可在10ms之内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器”的说法不能成立。
变压器内部绕组短路,为什么能在10ms内切除故障?
有什么根据,“高遮断容量后备式限流熔断器”能区分电机起动电流与短路电流?
如果绕组匝间短路的线路电流还小于变压器额定电流呢?
回复
3楼
变压器的故障率不高
回复
4楼
学习关注中,顶起此贴,收藏此贴
回复
5楼
目前我们公司超过800kva的箱式变压电站 采用的是:
高压真空断路器 + 微机保护
回复
6楼
高压真空断路器 + 微机保护,我现在手中两台800的箱变就是用的这个,800及以上还配置有瓦斯保护。
回复
7楼
轻瓦斯信号,重瓦斯动作
回复
8楼
学习了。学习了。
回复
9楼
上800用断路器、微机、瓦斯保护正常。。。
回复