关于构造柱的箍筋加密问题?
老董
老董 Lv.4
2007年08月28日 11:28:58
来自于工程监理
只看楼主

构造柱的箍筋加密:有些说是楼层上下各50CM,有些说是1M,但具体柱子多少高才要加密,又该怎么加密?就按50CM的标准来说,难道1.5M以下的柱子也要上下端各加密50CM吗?殷切希望大虾指点!!!!!!!!!!

构造柱的箍筋加密:有些说是楼层上下各50CM,有些说是1M,但具体柱子多少高才要加密,又该怎么加密?就按50CM的标准来说,难道1.5M以下的柱子也要上下端各加密50CM吗?殷切希望大虾指点!!!!!!!!!!


免费打赏
feifei_tuo
2007年09月03日 15:29:32
12楼
如有相关规定 请注明出处!谢谢
回复
zenithweng
2007年11月04日 17:18:13
13楼
不同意五楼意见,允其是口气,7。3条为《多层粘土砖墙抗震构造措施》,可以参照使用,但不尽然,大家都知道,砌体结构中的构造柱为抗震加强措施(当然也有做为局部受压的),而框架结构中我一般认为主要作用是平面外稳定构造,比如我们这里的审查对于纵横墙交接处是否设置构造柱就有完全不同的两种看法。如果不做是不是都违反7.3.14.5呢,我看不尽然吧,至于强规更是无从谈起了,那是表头,不是黑体字。
回复
shenyong_3908
2007年11月06日 19:08:09
14楼
谢谢阿
回复
zzq350104
2007年11月08日 20:28:11
15楼
按照03G图集的规定构造柱也是要加密的,具体的部位同结构框架柱。
回复
peak_leung
2007年11月19日 13:17:39
16楼
一般都按框架柱处理了~~~~~~~
1.5M以下的短柱全段加密正常~~~~~~~~~~~其实一般柱顶加密区都在梁里!!!
回复
hlw6533
2007年11月28日 09:09:54
17楼
03G363有要求
回复
tangcaijun
2007年11月28日 10:52:07
18楼
max(450,h/6)
回复
tangcaijun
2007年11月28日 10:58:04
19楼
《建设抗震设计规范》(GB 50011-2001)

7.3.2 多层普通砖、多孔砖房屋的构造柱应符合下列要求:

  1 构造柱最小截面可采用240mm×180mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密,7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。

  2 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎并应沿墙高每隔500mm设2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m。

  3 构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应穿过圈梁,保证构造柱纵筋上下贯通。

  4 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。

  5 房屋高度和层数接近本章表7.1.2的限值时,纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列要求:

  1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;

  2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。
回复
zhangxun198368
2007年12月13日 17:58:47
20楼

(黑体字,强规!!!)。这不是强规, 只是表格的表头用的是黑体,不要见到大写的就说是强规。
回复
qlhness
2008年03月22日 22:08:41
21楼
构造柱我们这边一般都不加密的,因为与墙体连接不是单独承重。这么多年也没有出现什么施工问题
特殊情况另议了。
回复