关于构造柱的箍筋加密问题?
老董
老董 Lv.4
2007年08月28日 11:28:58
来自于工程监理
只看楼主

构造柱的箍筋加密:有些说是楼层上下各50CM,有些说是1M,但具体柱子多少高才要加密,又该怎么加密?就按50CM的标准来说,难道1.5M以下的柱子也要上下端各加密50CM吗?殷切希望大虾指点!!!!!!!!!!

构造柱的箍筋加密:有些说是楼层上下各50CM,有些说是1M,但具体柱子多少高才要加密,又该怎么加密?就按50CM的标准来说,难道1.5M以下的柱子也要上下端各加密50CM吗?殷切希望大虾指点!!!!!!!!!!


免费打赏
tangcaijun
2008年03月24日 14:09:44
22楼
这个依然是有效规程:
《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》(JGJ/T 13-1994)

箍筋加密 构造柱上下两端各=max(450,h/6)
回复
qin.jq
2008年03月28日 14:30:00
23楼
惭愧!兄弟受教了!向19楼致敬!砖混结构没有施工过,做的全是框架结构,可是监理过一次砖混结构住宅,竟然不知道此规定!
回复
gzy127
2008年04月03日 16:16:07
24楼
上面的所有根据都是依照砖混结构来说的,也就是说砖混结构的构造柱箍筋需要加密,框架中填充墙的构造柱肯定不用加密,而且还需要上端有一定的空隙,不然会形成假柱,地震时破坏更严重
回复
jgb_1971
2008年04月09日 15:17:10
25楼
3Q
回复
xuxr085188
2008年07月18日 18:51:00
26楼
砖混结构加密,框架无需加密
回复
ljb19630826
2009年05月03日 22:47:56
27楼
构造柱确实要加密的,同意二楼的意见,还可以看看03G363图集,我觉得里面会说的更清楚点的。
回复
hu-yu-mei
2009年05月08日 19:55:25
28楼
以迅速回贴为荣,以看贴不回为耻!
以认真回复为荣,以恶意灌水为耻!
以虚心受教为荣,以屡教不改为耻!
以观后称谢为荣,以背本趋末为耻!
以无私奉献为荣,以屡屡索取为耻!
回复
wangmin1984
2009年07月29日 21:08:45
29楼
:handshake ,最终争论的结果我还是不知道加密不加密,大家各有各的依据:(
回复
hurryxie
2009年10月19日 23:12:45
30楼
GB50011-2001中说的是适当加密,也就是说是要加密的;另外我个人认为要看施工图中GZ箍筋是如何注明的,如果是注明如6@100/150这样的,就必须按施工图中的要求执行了。
回复