请教屋顶消防水箱支墩高度的问题
zichaduoluo
2013年01月11日 13:29:58
只看楼主

请问屋顶消防水箱支墩的高度除了考虑满足最不利点压力以外还需要根据什么原则来确定吗

请问屋顶消防水箱支墩的高度除了考虑满足最不利点压力以外还需要根据什么原则来确定吗
免费打赏
mybitter
2013年01月11日 16:31:56
2楼
还要考虑水箱泄水管的高度
回复
hengbo607
2013年01月14日 09:52:04
3楼
需要考虑泄水阀的安装问题,太小了装不下。
回复
lichangan1000
2013年01月14日 10:35:10
4楼
正常500mm高,极限300mm,但放空(泄水管)不好现场安装,只能预制。
回复
fangkezhouu
2013年01月14日 11:07:54
5楼
规范写了 下面有管子的情况 老版规范 600mm 新版规范800mm
回复
清风拂面
2013年01月14日 11:34:30
6楼
请教一下 ,哪本规范呢,木有看到啊~~~谢谢
回复
kdl0519
2013年01月14日 11:41:45
7楼
现在都是相抵距离屋面不得小于800mm。
回复
gjjzhy
2013年01月14日 16:19:28
8楼
现在都是相抵距离屋面不得小于800mm。
回复
shilling
2013年01月14日 17:10:16
9楼
建规里面3.7.5.2中规定的是生活用水的高位水箱,箱底与水箱间地面板的净距,当有管道敷设时不宜小于0.8m,主要原因是水箱如果漏水检修方便,一般图集上面都是0.6m,消防水箱我觉得意义都是一样的,除了满足压力外,就是满足检修要求了~
回复
wode0418
2013年01月15日 10:47:50
10楼
水箱的泄水管我怎么感觉在侧面呢,上面说的好像是底部。
回复
zzq0316
2013年01月15日 16:22:49
11楼
按规范800mm,实际500就可以了
回复

相关推荐

APP内打开