22楼
学习学习
回复
23楼
钢筋要靠近表面,要有隔离层(纤维布).压实收光要合适。
回复
24楼
应该是温度裂缝吧,混凝土厚度好像不均匀
回复
25楼
回复
26楼
有没有做蓄水试验,有没有渗漏点
回复
27楼
估计浇筑时候干燥,再加上养护不好造成的干缩裂缝,另外图中的钢筋网片应该处在刚性屋面厚度中间偏上的位置才能起到刚性屋面抗裂的作用,而不是放在最底下。浇筑厚贴一层塑料薄膜,然后用湿的麻袋或者毛毡改上保湿保养
回复
28楼
回复
29楼
1、混凝土配合比有点问题;
2、养护不及时;
3、浇筑不密实,没有二次抹压。
回复
30楼
该如何避免呢,在施工中?
回复
31楼
我觉得也是
回复