如果有好几个出线回路分别控制普通三相电动机,功率有4KW;7.5KW;11KW;22KW不等,总功率计算为243.4KW。那么这些回路由一个总断路器控制的话,选多少安培的呢?谢谢了。
那么这些回路由一个总断路器控制的话,选多少安培的呢?
计算243KW是可能用电最大容量吗?
多路输出的部开关应选择“可能同时使用的最大电流”考虑。
回复
3楼
你说的都是设备安装功率吧,需要考虑需要系数、同时系数。400A或630A应该可以。
回复
4楼
需要考虑需要系数、同时系数,计算出主线上的电流,从而确定断路器的额定电流
同时还要考虑电机启动时引起断路器误跳闸的问题
回复