请教:GL-11/5继电器问题
g2882423
g2882423 Lv.2
2004年11月08日 13:04:03
来自于继电保护
只看楼主

请教:GL-11/5 ,10倍动作电流,动作时间0.5,1,2,3,4。什么情况调时间?

请教:GL-11/5 ,10倍动作电流,动作时间0.5,1,2,3,4。什么情况调时间?
免费打赏
nlb
2004年11月08日 22:28:39
2楼
在继电保护整定试验时,根据计算得到的该级保护动作时间整定.
回复
gdsg
2004年11月09日 10:12:29
3楼
在整定继保时,对于馈线柜常整定的内容有速断、过流一段、二段、三段等,不同的内容有不同的时间。不过感觉你上面所提供的时间好像不太对。
回复
nlb
2004年11月09日 18:29:15
4楼
楼主没说错,0.5,1,2,3,4是GL11继电器反时限动作曲线上10倍整定电流动作时间的秒数.
过流一段、二段、三段等是定时限保护中的概念,反时限保护是一条连续曲线。
回复
g2882423
2004年11月10日 15:35:50
5楼
你好!用在低压(380V)自耦减压起动柜,时间应调整为几秒?谢谢!
回复
小电容美眉
2004年11月10日 15:43:54
6楼
是一个反时限的运行的继电器,时间应是内部按电流规律调整好的。
如果用DL型的,可以调整时间继电器的时间,
回复
小电容美眉
2004年11月10日 15:45:17
7楼


你是说,用在低压自耦启动柜上边?不会吧?
回复
g2882423
2004年11月10日 16:27:50
8楼
是设计院给设计的!
回复
nlb
2004年11月10日 20:27:32
9楼
上世纪70年代以前,较大容量的低压电机有用GL型继电器保护的,现在早已不用了.
另外,GL11是用来保护变压器或线路的,保护电机用GL12.
回复
huaxiahaotian
2006年09月23日 14:54:06
10楼
用在自耦上有电流时间转换器呀,
回复
zuijiaweizhi
2006年11月11日 19:04:06
11楼
定值是多少
回复

相关推荐

APP内打开