在做空调设计时,很多设计师都是根据厂家提供的空调样本上的技术资料,先算冷量,再确定风量,但是有的人是先确定风量的,用的是房间体积与换气次数的乘积,这都可行吗?
在做空调设计时,很多设计师都是根据厂家提供的空调样本上的技术资料,先算冷量,再确定风量,但是有的人是先确定风量的,用的是房间体积与换气次数的乘积,这都可行吗?
2楼
应计算风量,再由h-p图计算冷量,但实际上,对冷量进行估算后,设备的风量和冷量基本是对应关系,所以选冷量一般也不会错进行过计算,但特殊情况例外
回复
3楼
我同意楼上的意见!!!
回复
4楼
谢谢,说的有道理.但是有时候冷量与风量不是对应的,比如盘管数量不同,风量相同,冷量不同,这种情况应该如何取舍呢?
回复
5楼
shia
回复
6楼
这个问题比较典型,哪位高手能找到相关的书,就先谢您了!
回复
7楼
同意楼上的说法!
回复
8楼
先满足其中一个条件,另外一个选大些。
回复
9楼
非常同意该观点!
回复
10楼
其实楼主提问时表达的不是很明确,我在这就假设你说的是全空气系统,其它系统也可类似处理.
首先要明确这里的风量是指最小新风量,这直接关系到空调房间的卫生要求是重中之重,是必须保证的,然后从舒适程度为出发点考虑冷量.通过控制是可以基本符合的,当冷量增加时可适当增加新风量,也可适当增加送风温差.当冷量减少时可适当减少送风量(不小于最小新风量)或减小送风温差.