本人制作的日光灯管光墙用1200只T5-40W灯管平衡三相接入,分由三只单级60A空开接火,零线于配电柜内接回并入零排. 接总零线.400只灯管概算电流16KW约48A,即单项50A以下,三相同时接通总零线也不应大于50A。可实际中总零线103A无其他设备接入。望高手提示原因。
本人制作的日光灯管光墙用1200只T5-40W灯管平衡三相接入,分由三只单级60A空开接火,零线于配电柜内接回并入零排. 接总零线.400只灯管概算电流16KW约48A,即单项50A以下,三相同时接通总零线也不应大于50A。可实际中总零线103A无其他设备接入。望高手提示原因。
13楼
电流大小不对,最好多分几路
回复
14楼
单相电流计算有误,还得算上镇流器的功率,功率因数取值也要符合实际。
回复
15楼
挖~各种高手出现了~学习 学习了~
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
16楼
路过的学生,看看就走!
回复
17楼
万分感谢大家的帮助!!!
实际中测量单相上电流没有超过60A(优利德202钳形表测量),电线用25平方线没有发热。只是我还是很不理解N线上的大电流来源。我是采用星形接法,三相叠加应在零线上没有大电流呀!望大家再赐教一下。谢谢!
回复
18楼
T5有谐波电流。是属于中性线上谐波电流叠加造成的。要注意相当危险
回复
19楼
1200套40W日光灯,总功率48KW,三相严格分匀后其工作电流(点亮后的平稳电流):
(用cosφ=0.95的电子镇流器)I=48/(3X0.22X0.95)=76.56A
(用电感式镇流器cosφ=0.45)I=48/(3X0.22X0.45)=161.62A
“400只灯管概算电流16KW约48A”的说法不成立!
因为400X40=16000W,16/(0.22X0.95)=76.56 16/(0.22X0.45)=161.62
我的计算,平稳后的电流远大于(楼主说的)48A!
负载严格做到三相平衡时,理论上N线的电流为0,不可能出现“实际中总零线103A”的情况,出现了,只能说明“负载没有三相分匀”!
回复
20楼
16000W除以220V,把功率因数计算为1,也有72A电流,楼主的48A电流的说法是从何得出的?
还有,日光灯在刚送电启动时,电流会远大于点亮后的(电流)值,不知楼主是否考虑过这个问题?
回复
21楼
学习学习了~~
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
22楼
楼上回答了,主要是谐波电流未考虑。