寻求照明回路过载事故原因
shenyangjiacheng
2013年01月13日 21:06:43
只看楼主

本人制作的日光灯管光墙用1200只T5-40W灯管平衡三相接入,分由三只单级60A空开接火,零线于配电柜内接回并入零排. 接总零线.400只灯管概算电流16KW约48A,即单项50A以下,三相同时接通总零线也不应大于50A。可实际中总零线103A无其他设备接入。望高手提示原因。

本人制作的日光灯管光墙用1200只T5-40W灯管平衡三相接入,分由三只单级60A空开接火,零线于配电柜内接回并入零排. 接总零线.400只灯管概算电流16KW约48A,即单项50A以下,三相同时接通总零线也不应大于50A。可实际中总零线103A无其他设备接入。望高手提示原因。
免费打赏
cooo-zengz
2013年01月14日 20:24:13
23楼
有没考虑电感的无功电流?
有没有电容补偿柜?补偿柜内同时投入了多少Var?
镇流器是有少少延时的,,,
想知道是否三相平衡?
打开手机的摄像头录像功能,同时对着三个回路,看闪动的频率是不是有同步的?正常的三相平衡,荧光灯应该是闪动有先后。。


[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2013-1-14 20:32 编辑 ]
回复
黑铁匠
2013年01月14日 21:47:31
24楼
估计用的是电子镇流器,那就是谐波的问题了
回复
黑铁匠
2013年01月14日 21:50:16
25楼
长见识了,但是不知这个方法是用来做什么,确定每项的相位差吧
回复
wankun1314
2013年01月14日 21:58:45
26楼
我是来学习的
回复
cyan1221
2013年01月14日 22:57:01
27楼
太强悍了,竟然400根灯管一路
回复
sx717
2013年01月15日 07:54:31
28楼
单相电流计算有误
回复
浩宇
2013年01月15日 08:36:23
29楼
楼主是不是认为是380V的电压了
回复
啊橙
2013年01月15日 09:03:34
30楼
三相不平衡呢
回复
lsl4000
2013年01月15日 09:52:24
31楼
这么大的灯光幕墙应该考虑采用LED灯哦!!中性线电流大说明选用的电子镇流器不好!没有有效抑制谐波的产生。