寻求照明回路过载事故原因
shenyangjiacheng
2013年01月13日 21:06:43
只看楼主

本人制作的日光灯管光墙用1200只T5-40W灯管平衡三相接入,分由三只单级60A空开接火,零线于配电柜内接回并入零排. 接总零线.400只灯管概算电流16KW约48A,即单项50A以下,三相同时接通总零线也不应大于50A。可实际中总零线103A无其他设备接入。望高手提示原因。

本人制作的日光灯管光墙用1200只T5-40W灯管平衡三相接入,分由三只单级60A空开接火,零线于配电柜内接回并入零排. 接总零线.400只灯管概算电流16KW约48A,即单项50A以下,三相同时接通总零线也不应大于50A。可实际中总零线103A无其他设备接入。望高手提示原因。
免费打赏
y806099267
2013年01月15日 12:40:49
33楼
顶你 三相平衡的话零线上应该是没有电流的 就算是谐波也没有这么大的电流
回复
fxm6660
2013年01月15日 13:38:04
34楼

400只40W的日光灯的,工作电流大约为(16KW不错)48A 怎么计算出来的呀?
根据;这个单相交流,感性负载的计算;I=P/U/Cos¢,
因为日光灯功率因数很低,就是有0.45吧,I=16/0.22/0.45 ≈ 161.616A
如果,就算是功率因数有0.6,那么,I=16/0.22/0.6 ≈ 121.212A ,
应该是电流比你想像的要大,所以零线电流也很大,只供参考。

[ 本帖最后由 fxm6660 于 2013-1-15 13:45 编辑 ]
回复
yhysxf
2013年01月15日 13:57:35
35楼
第一、根据民规 第10.7.8条规定:大型组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A ,光源数不宜超过60个。所以说你说的设计不符合规范。
第二、照明回路中存在大量的谐波,尤其是三次谐波,中性线三次谐波电流值是相线的三倍。当三次谐波的电流大于33%时,导线的截面应按中性线选取。
回复
chenxitian123
2013年01月15日 16:17:48
36楼
单相负荷相线和零线电流是相同的,那么计算电流应该按照为(i=16kw/0.9*0.22)
回复
fxm6660
2013年01月15日 16:46:16
37楼

日光灯的功率因数是多少?知道吗?就大概数值?0.9可能吗?
回复
d00154615
2013年01月15日 16:50:24
38楼
这光墙可真够长的,用灯带不行吗
回复
shaobo8ya
2013年01月15日 17:16:40
39楼
电流计算不对,这个没什么好争的了。 我只是好奇,按照计算 电流应该开关跳掉,为什么没跳掉。

第二,你测试电线不好仅仅是简单的看他有没有发热吧。 开通多久后你看他有没有发热? 电缆载流量并不代表电流超过载流量电缆发热烧坏,只是表示时间长会加速老化,你长时间负载超过载流量,电线会加速老化,易发生危险情况。
回复
licai1976
2013年01月15日 17:20:32
40楼
这。。你计算貌似有点问题啊。。
400个灯 X40W =16KW
加上整流器 就是 16X1.1=17.6KW
I= 17.6/220/0.9=88.9A
开关再降容。。你要上塑壳了。。。。
多分几个回路吧。。。
回复
bfhj1016
2013年01月15日 18:24:27
41楼
同事启动能启动起来就怪了
回复
sjh5382285
2013年01月15日 19:38:20
42楼
学习了。不过有一点不明白,19楼说的零线上电流为0恐怕不合适吧,负荷是220V的,三相采用的是星形接法,零线上没有电流是不成立的。
回复