寻求照明回路过载事故原因
shenyangjiacheng
2013年01月13日 21:06:43
只看楼主

本人制作的日光灯管光墙用1200只T5-40W灯管平衡三相接入,分由三只单级60A空开接火,零线于配电柜内接回并入零排. 接总零线.400只灯管概算电流16KW约48A,即单项50A以下,三相同时接通总零线也不应大于50A。可实际中总零线103A无其他设备接入。望高手提示原因。

本人制作的日光灯管光墙用1200只T5-40W灯管平衡三相接入,分由三只单级60A空开接火,零线于配电柜内接回并入零排. 接总零线.400只灯管概算电流16KW约48A,即单项50A以下,三相同时接通总零线也不应大于50A。可实际中总零线103A无其他设备接入。望高手提示原因。
免费打赏
我爱喝绿茶
2013年01月15日 19:41:39
43楼
算的就不对啊。。 荧光灯需要考虑谐波电流?以前还注意过。。
回复
鸭江绿水
2013年01月15日 20:46:28
44楼
绝对学习。楼主回复说实测电流没超,但是计算电流超了,是什么原因呢?零线理论讲应该是零。实际上有点也正常。现在如此大应该是谐波吧?
回复
qbw4607
2013年01月15日 22:40:42
45楼
电子镇流器有谐波电流,尤其三次谐波分量相当大。
虽然每相电流相位不同,基波可以抵消为零,但是三次谐波电流相位是一致的,叠加在零线上,导致电流大幅增加。
回复
wfwind
2013年01月16日 10:31:20
46楼
1、连接建筑组合式灯具时,光源数量不宜超过60个。
2、电子镇流器荧光灯含有大量谐波,故即使在三相平衡的情况下,中性导体也会有3次谐波电流。
PS:有个问题:T8、T5带电子镇流器荧光的3次谐波电流是多少呢?
回复
houzaixiang
2013年01月16日 10:41:00
47楼
这个是电子整流器吧,每个整流器的电气性能有偏差,功率因素不会高。虽然看起平衡,但谐波较高。
回复
keliwen111
2013年01月16日 11:20:44
48楼
你砸5号才注册 等级那么高啊
回复
muyuyao
2013年01月16日 11:59:33
49楼


----是啊,在线时间才2小时,就升为“四星助理”了???!!!

太高效了吧!!!

不是我不明白,这世界变化快!!!
回复
ivan0928
2013年01月16日 13:11:28
50楼
这种问题只有一个答案:谐波造成的。
回复
yiluanxinghui
2013年01月16日 18:38:04
51楼
既然大家提到了这个问题,顺带问下另外个问题。

这个灯墙的上级断路器,应该用一个3P断路器吧,规格选用是否按照下列计算所得整定后选择?
灯具功率为48kw U=380 V cosφ=0.95的电子镇流器 加上镇流器功率 5 KW, P=48+5=53 kw
I=P/(0.38*cosφ*1.73)=53/(0.38*0.95*1.73)= 84.86 A

对于这种单相负载三相负载平衡情况,是否可以理解为,三相接入,额定功率为48 KW,星形接法的电动机?
回复
ccj8989
2013年01月17日 08:41:22
52楼
电子日光灯的谐波和无功都几厉害的
回复

相关推荐