寻求照明回路过载事故原因
shenyangjiacheng
2013年01月13日 21:06:43
只看楼主

本人制作的日光灯管光墙用1200只T5-40W灯管平衡三相接入,分由三只单级60A空开接火,零线于配电柜内接回并入零排. 接总零线.400只灯管概算电流16KW约48A,即单项50A以下,三相同时接通总零线也不应大于50A。可实际中总零线103A无其他设备接入。望高手提示原因。

本人制作的日光灯管光墙用1200只T5-40W灯管平衡三相接入,分由三只单级60A空开接火,零线于配电柜内接回并入零排. 接总零线.400只灯管概算电流16KW约48A,即单项50A以下,三相同时接通总零线也不应大于50A。可实际中总零线103A无其他设备接入。望高手提示原因。
免费打赏
hsy121
2013年01月17日 09:32:02
53楼
16KW=0.22*I*cosΦ*K 取cosΦ=0.65~0.75 I=97~111.9A 这不是刚好吗?!!!!!!!!
回复
jinjie9003
2013年01月17日 10:52:00
54楼
规范规定组合灯箱灯具最多不能超过60只,电流不超过25A.
T5支架荧光灯1200mm长通常是28W,电子整流器功率因数0.95,
如果是400只,单相电流是I=400*28/220*0.95=53.59A.
回复
jinyue0319
2013年01月17日 12:27:01
55楼
可以想象这1200只邓要亮起来真是壮观。但是让他亮起来也不是见容易事啊,进来学习一下,有机会但愿能用上。
回复
kyujiangmn
2013年01月17日 12:42:06
56楼
为什么不测一下每一组的零线中的电流?
回复
bonbon
2013年01月17日 13:02:44
57楼
一个回路算出来都118A了,选125A开关还可以
回复
zdx801222
2013年01月17日 14:52:25
58楼
计算有误。单相16kw,按照三相平衡来算,三相48kW,功率因数按照0.9计算,电流I=48/0.9*1.52=81A.
回复
lg8210
2013年01月17日 16:40:01
59楼
我也是来学习的,望高手解答!!
回复
hejunjie2000
2013年01月17日 17:13:39
60楼
学习提高

回复
隔壁老王668
2013年01月18日 08:20:47
61楼
支持,严重的支持
回复
sunleixc
2013年01月18日 15:13:17
62楼
学习了学习了
回复