寻求照明回路过载事故原因
shenyangjiacheng
2013年01月13日 21:06:43
只看楼主

本人制作的日光灯管光墙用1200只T5-40W灯管平衡三相接入,分由三只单级60A空开接火,零线于配电柜内接回并入零排. 接总零线.400只灯管概算电流16KW约48A,即单项50A以下,三相同时接通总零线也不应大于50A。可实际中总零线103A无其他设备接入。望高手提示原因。

本人制作的日光灯管光墙用1200只T5-40W灯管平衡三相接入,分由三只单级60A空开接火,零线于配电柜内接回并入零排. 接总零线.400只灯管概算电流16KW约48A,即单项50A以下,三相同时接通总零线也不应大于50A。可实际中总零线103A无其他设备接入。望高手提示原因。
免费打赏
zhenlongshan04
2013年01月18日 21:41:33
63楼
应该是谐波电流。
但是规范不是说每一回路所接灯具不宜超过25盏吗
楼主这么做也太夸张了吧
回复
onlydia
2013年01月19日 17:04:05
64楼
还是谐波太高,尤其采用质量较差的电子镇流器。
cos(kat)+cos(kat+2pi/3)+cos(kat-2pi/3)=0是有条件的,其中a=100pi,k=0,1,2,3,...;
当k=0时,左侧=3;
当k=1时,相当于50hz市电频率,左侧=0;
当k=3时,即三次谐波
回复
wo4jia
2013年01月19日 22:58:58
65楼
学习ing,确实计算电流没算对。
回复
小飞泡
2013年01月20日 11:26:17
66楼
关于这个问题,在亮化工程中有此类事件,但这个如果是一合格的电气工程设计人员,不会这么设计的,规范里是有规定的,灯数太多。。三相向量平衡的话,零线上是没有电流的,零线上有电流是三相不平衡产生了零点飘移,,解决办法就是将如此多的灯多分回路。
回复
hanzhg54
2013年01月20日 11:39:15
67楼
可以肯定的是谐波电流,和三相不平衡没有关系,如果没有谐波,三项再怎么不平衡,N线电流也不会大于相电流。
回复
yinyueher
2013年01月20日 22:47:22
68楼
学习了
回复
极速光
2013年01月21日 09:00:43
69楼
楼主提出的问题 比较具有代表性 也很实际哈哈 学习学习咯
回复
xm200702
2013年01月21日 19:07:41
70楼
设计不规范,计算不严谨。
回复
老盖
2013年01月22日 09:21:45
71楼


T5管没有40W
回复
zidonghua04
2013年01月22日 09:22:55
72楼
新手学习ING~~
回复