花鸟鱼虫市场的危险等级感觉上是小一点的,但是规范上没有明确指出该类建筑。建筑体积>50000,仅一层,消火栓用水量该怎样确定呢?该以那种建筑类别确定呢?迷茫中,急啊。。。。
花鸟鱼虫市场的危险等级感觉上是小一点的,但是规范上没有明确指出该类建筑。建筑体积>50000,仅一层,消火栓用水量该怎样确定呢?该以那种建筑类别确定呢?迷茫中,急啊。。。。
2楼
急啊,怎么还没有回音阿。。。。。
回复
3楼
套规范条文,肯定是商店了,消火栓水量20l/s.
还得做喷淋呢,水量30l/s.加室外流量30l/s,总流量80l/s,按照控制流速最少要2路250的市政管,一般不好满足.消防水池总容积要468立方了.
这样做的话,太夸张了.这种场所,疏散解决好应该没什么问题,要这样多的消防水量没意义.
跟消防部门沟通一下,看看只做消火栓行不行.
回复
4楼
谢谢斑竹,呵呵。。。
因为建筑防火分区的缘故,需要加设喷淋,将防火分区面积增加到5000平米,所以已经确定要加喷淋了,我也想要省点事,没办法啊。。
如果向商店靠近,消火栓同时使用支数要达到四支,总感觉那么大的空间,人员密集的程度没有那么大,内部基本都是盆栽还有若干取水口和排水口,不像商店那样有那么多的可燃物,还是想要降低它的危险等级,按照办公、教学楼等其他建筑物的等级来设置,15L/s,消火栓同时使用支数要达到三支。室外没办法,肯定是30L/s,喷淋30L/s。因为附近有水厂,管径应该是能够保证了,还有出路,呵呵。。。
回复
5楼
还想请教斑竹一个问题,消火栓、喷淋系统可否采用市政水作为稳压 ,还是必须要设稳压泵稳压呢?市政按照0.25MPa考虑。谢谢。。。
回复
6楼
条文在哪呢??kibo
回复
7楼
0.25MPa市政水压,喷淋就不够了。
回复
8楼
那么消火栓可以采用市政水稳压吗?谢谢
回复
9楼
这个是室内的市场啊,性质最近的只有商店了.其他找不到规范有规定的相应功能的建筑物.
回复
10楼
规范针对民用建筑非常不合理的一个地方,就是不象工业建筑那样单纯以可燃物多少来确定需要采取的消防措施.民用建筑,我觉得规范的第一个考虑指标是人员的多少\密集程度和疏散是否便利---在这个基础上确定的以各个建筑物的功能和规模来定消防措施.
这样有一定的合理性,但是就那几个药方不可能治百病.近些年不断有各种新型功能\业态的商业建筑出现,比如生态园餐饮,比如联排的小型商铺组成的大型单体建筑等等.就说生态园,规模差不多的,因为地区不同,有喷淋消火栓全上的,有只有消火栓的,还有什么都不要,里面找不到一个灭火器的.
你说的这个市场,还是跟消防队沟通一下吧,虽说设计人员适当保守一下没错,但是遇到有把握不会出问题的情况,还是实事求是的比较好.
回复
11楼
市政代替屋顶水箱,建议你去看一下喷淋设计手册的那个例题.
回复