请教体育馆空调这样设计可以吗
胖次胖次
2013年01月14日 11:39:27
来自于中央空调
只看楼主

比赛场面积不大 室内2600平米(55*50米) 层高12米左右 顶面是网架结构 不好吊机组, 我配的是氟系统,用的大型风管机,挂在侧面墙上,出风用400的球形喷口,出风高度10米。回风管沿墙拉下来,在观众区座位后面,赛场长边每边6台7000风量大风管,间距8米左右,每台风管下来一个回风风道于墙面上。请问是否可以这样做,有什么要注意的地方?欢迎参与讨论!因为室外没机房,要求工期短,所以没考虑用水机

2013年01月15日 10:38:05
2楼
这样我觉得也是可以的,但是压头的话你自己要细算下,风管还是变径好一点。
回风用带倒流片的弯头,还不如做一个回风静压箱,回风管从下面接。图上好像没有软接。
回复
胖次胖次
2013年01月15日 16:52:45
3楼
to 2F:
回风方式我决定按你说的改,内机顺时针转90度,出风静压箱改为分配器2个喷口直接出风,这样也不用风道和变径了。元方,你怎么看?