假设变压器为800KVA,电压10KV/0.4,最大短路电流怎么计算,有计算过程最好,感谢
假设变压器为800KVA,电压10KV/0.4,最大短路电流怎么计算,有计算过程最好,感谢
2楼
如果忽略电源阻抗,也就是说把高压侧阻抗忽略,低压侧短路时的短路电流:
Id=I*1/Uk%
Id——短路电流 I——额定电流 Uk%——变压器的阻抗电压(在铭牌上有)
一般Uk%为5%左右,1/Uk%=1/0.05=20 就是说短路电流是额定电流的20倍!
回复
3楼
需要考虑线路长度吧
回复
4楼
你要的是最大短路电流,只有在变压器最近的低压侧短路,才是最大短路电流,还要线路长度有何用?!
回复
5楼
同意楼上的
回复
6楼
回复
7楼
支持,谢谢提供答案和问题.....
回复
8楼
解释的很通俗易懂哦,顶一下
回复
9楼
谢谢!
回复
10楼
:time: :victory:
回复
11楼
:victory: :victory: :lol :lol
回复