我下了几个图,,发现没有做。。规范中也没有明确。。恳请高手说一下哟。
我下了几个图,,发现没有做。。规范中也没有明确。。
恳请高手说一下哟。
2楼
规范是最低限度标准要求。
大型厂房的应急照明和疏散指示标志一般还是要设,以策安全。
回复
3楼
除了照度要求外。。疏散指示标志的要求和 走道上的要求一样吧。。
回复
4楼
理由 依据?
回复
5楼
第10.2.6条 公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位,应设火灾事故照明:
一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;
二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房;
三、观众厅,每层面积超过1500m2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m2的演播室,人员密集且建筑面积超过300m2的地下室;
四、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。
回复
6楼
以上都未说明要做
有一次做了 居然审图的向我要依据
回复
7楼
无明确规范规定,应执行照明标准,一般按场所工作性质,停电影响安全时设安全照明,应急和疏散除非特大厂房否则出口作点疏散出口灯就可以了。
回复