关于柱脚的刚接与铰接?
天涯居士
天涯居士 Lv.18
2013年01月14日 18:34:10
只看楼主

设计一个 门式钢架 的国外工程项目,由于甲方及公司老板都不懂,设计的铰接柱脚4 预埋锚栓,甲方(外国老板)非要改成6套,怎么办?如何说服他们,老板让我按照他们的要求直接改,崩溃了。请高手解释并想想办法,主要铰接改刚接,受力模型都不一样呀。

设计一个 门式钢架 的国外工程项目,由于甲方及公司老板都不懂,设计的铰接柱脚4 预埋锚栓,甲方(外国老板)非要改成6套,怎么办?如何说服他们,老板让我按照他们的要求直接改,崩溃了。请高手解释并想想办法,主要铰接改刚接,受力模型都不一样呀。
免费打赏
北国风光
2013年01月31日 15:39:30
12楼
是的预埋六条螺栓不见得就是刚接柱脚,刚接柱脚节点是要设靴梁的,增加了螺栓数量只是安装时更稳定,只要制作构件时不是刚接柱脚就可以了,这样要跟你建立的模型要一致。另外如果钢柱特别高也可以按刚接柱脚设计的,内力分析时会产生弯矩的
回复
ma20033373
2013年02月01日 15:54:17
13楼
改了有问题啊 ,铰接螺栓24的就够了 ,刚接的一般都比较大,你改了,要改螺栓直径,
4个变6个关键看你那两个加在什么地方,如果柱脚中间放得下,可以放,不要放两侧;放两侧弯矩产生的抗拔力需要大直径螺栓才能满足
回复
gbywds
2013年02月01日 16:30:52
14楼
固结和刚接不是靠柱脚螺栓的多少,得看柱脚形式,本人觉得改6个不影响结构模型
回复
123木头人k
2013年02月01日 17:28:28
15楼
4改6属于增强,楼主大可按照领导意思来。
另外我认为铰接和刚接是相对的,没有绝对的刚接和铰接,只要不是精确的分析(精确分析就建实体模型了),刚接都可做成交接,这样算出来的值都偏于保守。
回复
mecidar
2013年02月05日 16:48:06
16楼
在钢柱内靠近中和轴布置。
回复
yy95321442
2013年02月10日 09:25:39
17楼
资料不错,楼主也不错,向楼主学习
回复
快乐结构
2013年02月11日 00:25:51
18楼
我看对刚架本身影响有限。但基础就比较麻烦了。
主要看计算模型。柱脚为铰接,基础就按铰接计算;刚接就得按刚接计算。至于6根螺栓还是4根,问题不大。不能说4根是铰,6根就是刚接,6根也可以算铰接。
回复
yy95321442
2013年02月12日 20:56:53
19楼
大概看了一下,顶!感谢楼主提供优质资料
回复
哈哈268
2013年02月17日 11:10:35
20楼
交接变刚接,基础会发生很大的变化。
回复
心安即归处
2013年02月17日 11:11:55
21楼
钢结构柱脚没有绝对的刚接和铰接,4个螺栓本身就有刚接性质,改成6个无非刚度更大一点而已,对柱脚及基础要求更高一点,对刚架强度和稳定应该更有利,楼主可有STS复核一遍,只要钢柱和基础满足改动量也不大,实在要不放心可调整螺栓间距,这样更接近于原模型
回复

相关推荐

APP内打开