关于柱脚的刚接与铰接?
天涯居士
天涯居士 Lv.18
2013年01月14日 18:34:10
只看楼主

设计一个 门式钢架 的国外工程项目,由于甲方及公司老板都不懂,设计的铰接柱脚4 预埋锚栓,甲方(外国老板)非要改成6套,怎么办?如何说服他们,老板让我按照他们的要求直接改,崩溃了。请高手解释并想想办法,主要铰接改刚接,受力模型都不一样呀。

设计一个 门式钢架 的国外工程项目,由于甲方及公司老板都不懂,设计的铰接柱脚4 预埋锚栓,甲方(外国老板)非要改成6套,怎么办?如何说服他们,老板让我按照他们的要求直接改,崩溃了。请高手解释并想想办法,主要铰接改刚接,受力模型都不一样呀。
免费打赏
wva525
2013年02月18日 15:12:18
22楼
工程上的东西都是近似的,柱脚的铰接、固接只是更加接近真实的固接和铰接,如果你的计算模型柱脚为铰接,外国人让你改6颗螺栓的,你可以把6颗螺栓全部布置到柱翼缘范围内,2颗在中性轴,另4颗满足最小螺栓栓距,尽量传递少的弯矩;还可以将柱脚底部加装弧形支座,只是结构形式有点怪。而且剪力键就没法加了
回复
wjnzhjh
2013年02月19日 15:15:03
23楼
第一,铰接柱脚虽总体上节省钢材,但省的不多。(锚栓、柱底板、基础增加等)
第二,无论铰接还是刚接,结构侧移的控制指标是一样的,并不增加结构的可靠性。
第三,铰接其实带有刚接性质,这是安全余量;而刚接并非完全刚接,这是偏于不安全的。
第四,铰接柱脚的锚栓只有定位作用,抗剪是靠抗剪键的。因此4个足够,6个只能增加施工对位的难度。
回复
我本平凡
2013年03月28日 09:50:50
24楼
首先要尊重甲方的意见
回复
dj13881744248
2013年03月28日 13:29:21
25楼
设计成6套也没什么问题啊,只是按刚接了
回复
在路上走着
2013年04月01日 15:42:19
26楼
hbxiaofeng 发表于 2013-1-15 12:36 1.本来铰接和刚接实际就是相对的,铰接节点也有一点刚度,6个螺栓的刚接也刚不了多少,2.刚接以后由于柱的 …学习了。。。
回复
十字弓
2013年04月18日 08:43:09
27楼
刚开始做门钢,学习了。如果是铰接改刚接,模型重新计算是会改变梁、柱截面。如果只是4个螺栓改为6个可以用工具箱生成柱脚。
回复
she521_
2013年09月28日 11:04:57
28楼
为什么我的柱脚刚接选项是灰色的,选不上啊
回复
钢结构小达人
2013年09月28日 18:54:54
29楼
真心好帖子啊,学到了好多
回复
高处能胜寒
2013年10月05日 11:14:38
30楼
铰接时柱底是没有弯矩的,改成刚结,要复核柱的截面。
回复
钢结构小达人
2013年10月05日 18:46:27
31楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-5 11:14 铰接时柱底是没有弯矩的,改成刚结,要复核柱的截面。我是觉得,按照老板意思多装两套就是了,不过靠中间布置,这样基本不改变铰接本质,又应付了上级。
回复

相关推荐

APP内打开