请问室内消火栓的保护半径如何得出的
dodo56
dodo56 Lv.2
2007年08月28日 22:27:24
只看楼主

今天看规范觉得保护半径应该是20x0.8+10sin45=23米,为什么我们用27米呢

今天看规范觉得保护半径应该是20x0.8+10sin45=23米,为什么我们用27米呢
免费打赏
pyl2006
2007年08月29日 10:56:48
2楼
消火栓的保护半径R=C•Ld+h; Ld水带长度,规定是每根水带长度不超过25m,楼主说的27m可能是水带长度为25m,其他就不用解释了吧?
回复
pyl2006
2007年08月29日 11:02:17
3楼
公式有误,现在更改:R=CxLd+h
回复
某日某月
2007年08月29日 13:32:32
4楼

公式从何而来!
回复
pyl2006
2007年08月29日 13:58:23
5楼
书上都有的,C是水带的转弯曲折系数,h是水枪充实水柱在平面上的投影长度Sk×cosα Sk是水枪的喷射充实水柱长度,α取45度
回复
dodo56
2007年08月29日 22:27:55
6楼
因为看到规范说常用的是20米的水带
回复
pyl2006
2007年08月30日 12:49:12
7楼
《高规》7.4.6.6 消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。
请问楼主在高规那条里看到的水带长度是20m?
回复
dodo56
2007年08月30日 20:57:45
8楼
忘了是高规还是低规的条文解释说:消防队一般采用20的龙带.今天问设备室的前辈,解释是皮带采用25米的,要不消火栓的密度会过小.因为火灾毕竟是以外事件.
回复