喷淋水管要做压力试验吗,还是只用消防干管做
wck4850102
wck4850102 Lv.3
2013年01月15日 09:29:45
只看楼主

本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-5 16:24 编辑 现在在一个项目,对消防这块不是太清楚,施工队负责人说喷淋水管不要做压力试验,只用消防干管做。喷淋水管只要做气密性试验,是这样么?还有就是我们2楼喷淋头由原来的明装全部改成安装,现在要把喷头提高10cm,这样喷淋水管不是动了么,还要重新做试验么?求高人指教。。

本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-5 16:24 编辑

现在在一个项目,对消防这块不是太清楚,施工队负责人说喷淋水管不要做压力试验,只用消防干管做。喷淋水管只要做气密性试验,是这样么?
还有就是我们2楼喷淋头由原来的明装全部改成安装,现在要把喷头提高10cm,这样喷淋水管不是动了么,还要重新做试验么?
求高人指教。。
免费打赏
wck4850102
2013年01月15日 09:35:08
2楼
吊顶里消防管要刷红漆吗,规范上笼统说都要刷,但是施工队说吊顶里不用刷,他们之前都没刷,由于业主提出要刷,我就让他们全部隔3m刷了个红圈,规范上说这样也行
回复
sososohappy
2013年01月18日 10:47:18
3楼
学习 学习了。。。。
回复
aqfangsh
2013年01月18日 16:07:34
4楼
喷淋应该也要做水压试验。规范规定,各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
回复
wowis
2013年01月21日 13:56:13
5楼
直接做水保压试验,这样方便直观。
回复
wangganghand
2013年01月21日 14:04:30
6楼
必须要进行试压,漏水如何处理
回复
fengtian707
2013年01月21日 17:58:18
7楼
肯定要做施压的呀! 要不然使用过程中漏水,或者喷头爆裂怎么办!

至于红油漆有的地方不要求,我在重庆这边都要求全部红油漆刷两遍,但是我知道四川那边热镀锌钢管是不用刷的!
回复
longziren
2013年01月21日 19:00:39
8楼
肯定要做压力试验的,而且压力不能低于1.4MPa。
回复
老牛开大奔
2013年01月22日 08:54:55
9楼
喷淋管道要做强度试验和严密性试验,如果严格点还要做冲洗。至于施工队说的气压试验只有干式喷水系统和预作用系统才做,刷漆一般设计有要求。
回复
waterdn
2013年01月22日 08:56:55
10楼
要做水压试验的,可以参《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005)
回复
s31791769
2013年01月22日 09:32:30
11楼
全部需要做管道强度及严密性试验。这在给排水施工验收规范上有明确的规定,还是强制性条文
回复

相关推荐