喷淋水管要做压力试验吗,还是只用消防干管做
wck4850102
wck4850102 Lv.3
2013年01月15日 09:29:45
只看楼主

本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-5 16:24 编辑 现在在一个项目,对消防这块不是太清楚,施工队负责人说喷淋水管不要做压力试验,只用消防干管做。喷淋水管只要做气密性试验,是这样么?还有就是我们2楼喷淋头由原来的明装全部改成安装,现在要把喷头提高10cm,这样喷淋水管不是动了么,还要重新做试验么?求高人指教。。

本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-5 16:24 编辑

现在在一个项目,对消防这块不是太清楚,施工队负责人说喷淋水管不要做压力试验,只用消防干管做。喷淋水管只要做气密性试验,是这样么?
还有就是我们2楼喷淋头由原来的明装全部改成安装,现在要把喷头提高10cm,这样喷淋水管不是动了么,还要重新做试验么?
求高人指教。。
免费打赏
lichangan1000
2013年01月22日 09:47:01
12楼
有什么好讨论的,自喷验收规范很明确。
回复
sjzsnzhb
2013年03月05日 15:46:39
13楼
喷淋管道的强度试验和严密性试验是必须做的,见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005)有关规定,不然你能放心投入使用吗?
回复
云飘飘
2013年03月05日 17:47:54
14楼
所有的喷淋管道都需要做压力试验。
回复
aionyu
2013年03月07日 01:26:05
15楼
试压必须,刷漆看地方要求~一般都刷
回复
王瑞成
2013年03月07日 15:49:17
16楼
喷淋管,消防管都应该做水压试验。规范规定,各种承压管道系统和设备应做水压试验。而且你说的这个问题图纸设计说明中也应该有的
回复
d910867001
2013年03月09日 14:09:04
17楼
水压试验是肯定要做。先做30分钟强压试验,再做24h的严密性试验。至于吊顶上刷油漆甲方要求了就按照要求刷喽。
回复
yrx6803
2013年03月13日 11:42:49
18楼
喷淋系统所有配水管的水压试验都是必须做的呀!有的系统验收就开始漏,不就是水压试验没做好,反反复复试验就出问题。
回复
coolboyxzk
2013年03月14日 09:36:55
19楼
怎么可能不做压力试验
回复
liuchao198877
2013年04月09日 09:15:21
20楼
施压实验是必需的,不做谁知道管子到底漏不露水呀
回复
伯大哥
2013年04月09日 10:23:52
21楼
自动喷水灭火系统施工及验收规范
6.2 水压试验
主控项目
6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。