最近在做一个三层混凝土框架的化工厂房,建筑已使用20年,无施工图等原始资料,原设计主要设备承重于二层框架梁上,现原设备均已拆除要布置4台新设备,位置与原设备相同,最大设备重量20吨。 业主确认原设备最大重量25吨,但考虑老化要求按最大承重10吨设计,故原结构需要加固,原框架柱为600*400,主梁600*300,次梁400*250,个人感觉柱子承重应该没有问题,但梁肯定需要加固,加固方案有两个:
最近在做一个三层混凝土框架的化工厂房,建筑已使用20年,无施工图等原始资料,原设计主要设备承重于二层框架梁上,现原设备均已拆除要布置4台新设备,位置与原设备相同,最大设备重量20吨。
业主确认原设备最大重量25吨,但考虑老化要求按最大承重10吨设计,故原结构需要加固,原框架柱为600*400,主梁600*300,次梁400*250,个人感觉柱子承重应该没有问题,但梁肯定需要加固,加固方案有两个:
1、一二层柱及二层梁均外粘型钢加固,此方法虽可靠,但施工较麻烦,业主的施工队不具备专业资质,质量难保证;
2、设备四周增加型钢支撑梁,两端植筋与柱上,此方案柱子未加固,但施工方便快捷;
附图如下,请各位高手支招
2楼
帮你顶一下啦。
回复
3楼
型钢梁做好后会不会影响生产使用呢?
我做过类似的一个,是确认不影响后施工的。
回复
5楼
谢谢你分享经验!
加型钢梁不影响后续使用,二楼层高5m,楼面管线最低架高500,我手算了一下HM300的型钢梁就足够全部承担设备荷载了(未考虑抗震),不影响设备及管线布置。
加型钢梁施工方便快捷,业主的施工队估计也能做好,但未加固柱子,心里还是不太放心;
外包型钢加固梁柱从设计角度考虑,安全系数比较大,但没有鉴定检测的报告,设计依据就没有了,另外业主的施工队也没有专业施工资质,施工质量难保证
回复
6楼
回复
7楼
柱子可以采用加大截面的方法进行加固,还要复核基础的承载力是否足够,是否要进行基础加固?
回复
8楼
梁下面局部加支撑柱有没有这种可能?
回复
9楼
楼主万无一失的做法应该是柱子一端加截面,然后在新截面上加新梁,心凉可以和老梁结合
回复
10楼
本来还想建议楼主外包钢筋混凝土加固梁的,不过一看施工队的情况,还是算了... ...加型钢梁,两端焊接植筋,柱加密区黏贴碳布加固,个人看法比较符合实际情况
回复
11楼
我单位近几年在天津在沽化工厂经常做这样的工程,一般我们都采用高强自密实自流混凝土进行加大截面的方法加固。粘钢和粘碳纤维不建议使用,因大化工厂内,空气腐蚀性较,基本两年左右混凝土表面就松动剥离,粘钢或粘碳纤维都失去意义,易造成安全隐患。具体可以交流:13752556023 QQ252840023 我单位专业加固公司,专门从事加固改造,植筋,粘碳纤维、粘钢加固
回复