最近在做一个三层混凝土框架的化工厂房,建筑已使用20年,无施工图等原始资料,原设计主要设备承重于二层框架梁上,现原设备均已拆除要布置4台新设备,位置与原设备相同,最大设备重量20吨。 业主确认原设备最大重量25吨,但考虑老化要求按最大承重10吨设计,故原结构需要加固,原框架柱为600*400,主梁600*300,次梁400*250,个人感觉柱子承重应该没有问题,但梁肯定需要加固,加固方案有两个:
最近在做一个三层混凝土框架的化工厂房,建筑已使用20年,无施工图等原始资料,原设计主要设备承重于二层框架梁上,现原设备均已拆除要布置4台新设备,位置与原设备相同,最大设备重量20吨。
业主确认原设备最大重量25吨,但考虑老化要求按最大承重10吨设计,故原结构需要加固,原框架柱为600*400,主梁600*300,次梁400*250,个人感觉柱子承重应该没有问题,但梁肯定需要加固,加固方案有两个:
1、一二层柱及二层梁均外粘型钢加固,此方法虽可靠,但施工较麻烦,业主的施工队不具备专业资质,质量难保证;
2、设备四周增加型钢支撑梁,两端植筋与柱上,此方案柱子未加固,但施工方便快捷;
附图如下,请各位高手支招
12楼
如果业主的队伍不具备专业资质,还是建议使用专业队伍,毕竟植筋也是个技术活。
建议采用加大截面,厂房已经使用20年了,20年前的混凝土强度设计值都很低,混凝土设计强度一般都是C25,C20,有的连C20都达不到
回复
13楼
没做过加固,只能帮楼主顶一顶了,
回复
14楼
型钢梁的两头支座焊牢
轴线的双向都加梁,减小柱子的偏心影响
回复
15楼
回复
16楼
请教:加型钢梁是直接置于板底与两边的混凝土梁植筋连接吗?
回复
17楼
楼主忽略了基础啊。基础沉降什么的,影响也不小
回复
18楼
安全第一,办厂了还心疼几个钱啊。。。。。最好是,让鉴定单位先鉴定下。出个报告。。。。。根据现在砼,钢筋这些,按照最新的真实荷载再计算一遍。。。。。看看是否需要加固或者是哪些部位需要加固。。。。。做结构的还是要以数据说话,不要大概,设备支座什么样子也不说,什么以10吨来计算,毫无依据。。。。。。。。。还有就是钢梁植筋在柱上??????什么意思?(开玩笑吧,新技术?不都是通过预埋件么)。。。。请点专业的特种公司吧。。。。。包钢,植筋这些,一般民工兄弟哪干得了?
回复
19楼
你这就这样拍拍脑袋去加固的肯定不行啊。我现在在做一个影剧院改建的项目,拿着20年前大师们手画的图纸我一分不差得输到pkpm里面重新算了一遍。改变原来建筑结构有时候对整体指标也是有影响的。建议严谨得局部重新计算一遍再进行加固,花不了多少时间。
回复
20楼
学习了,现在也有一个需要加固的项目
回复