请问消防电梯前室的消火栓不记入消火栓总数是什么意思?
请问消防电梯前室的消火栓不记入消火栓总数是什么意思?
2楼
为什么不计入总数,是消火栓都要计入总数!
回复
3楼
如果不兼做他用的,可以不计入总数,比如消防前室专用.如作为两股水柱之一兼用的,就须计入总数.
回复
4楼
不要胡说,你有依据吗?
消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,为方便消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯间前室应设置室内消火栓。消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。
回复
5楼
算钱的时候当然要计入总数~!!
回复
6楼
5楼,真是为甲方着想啊:)
回复
7楼
3楼说的有道理,我们水的老总也是这样说的
回复
8楼
但怎样区分何时是专用?何时是兼用??????
回复
9楼
但怎样区分何时是专用?何时是兼用??????
专门电梯前室设置是专用,为消防队员在火灾时开路用的.如为合用前室,带住户门时可为兼用,此时用将消火栓计入总数.
回复
10楼
3楼的说得好
回复
11楼
这个问题不能一概而论,要看在什么地方了
回复