一般FC柜是否控制电源丢失后就会跳开?
hulei100
hulei100 Lv.2
2007年08月29日 09:03:56
来自于继电保护
只看楼主

我厂改造的FC接触器柜厂家说需要控制电源保持,如果运行中停了控制电源,30秒以后会跳开接触器,不知道是不是所有FC都是这样?还有FC柜其他设计上与断路器柜有什么不同?要注意的地方?谢谢大家

我厂改造的FC接触器柜厂家说需要控制电源保持,如果运行中停了控制电源,30秒以后会跳开接触器,不知道是不是所有FC都是这样?
还有FC柜其他设计上与断路器柜有什么不同?要注意的地方?谢谢大家
免费打赏
9618156
2007年08月30日 09:04:08
2楼
据我理解,你说的那种fc应该掉电之后会跳开。
应该有电保持和机械保持两种。
回复
ycl1979
2007年08月30日 21:28:15
3楼
我也碰到过类似情况,是天水产的,9618156说得对,接触器有电保持和机械保持两种。