气愤!!监理说法真可笑!!
my_new_life2013
2013年01月15日 19:03:01
来自于建筑施工
只看楼主

今天监理签资料时说我们资料模板拆除时间为10天太短了,混凝土28天达到设计强度,所以模板拆除时达到75%应该在20天左右,叫我把资料全部改了,气愤!!规范要求75%没错,可混凝土是7天左右就基本达到75%,为此我和监理争论了起来,监理叫我翻规范。请教各位大侠,现在我看了混凝土施工资料验收规范,里面没有规定模板拆除时间,只有达到设计强度75%。一般自拌混凝土无添加剂浇筑后多长时间达到设计强度75%? 我在哪里找到依据把监理弄明白?

2013年01月16日 11:04:11
13楼
10天可能稍短了一点,14天应该可以到75%。
不过很多地方,垂直部分的模板都是7天就拆了,反而利于养护。
但是梁下的模板就不能那么快拆的。
这里有一个参考的强度跟温度的曲线表。

[ 本帖最后由 jsa346 于 2013-1-16 11:08 编辑 ]
回复
10059295
2013年01月16日 11:19:39
14楼
拆模试块呢 这个没有?
回复
gdm明子
2013年01月16日 11:58:26
15楼
1、拿拆模前的同条件养护砼试压报告给监理
2、现场回弹
数据最能说话
回复
a422918038
2013年01月16日 12:26:54
16楼
看什么位置的模板,要是柱模,差不多7天就可以拆模了,楼板就要10多天,主要是跟着流水线走,两层不拆,浇一层,拆一层,拆下两层的楼板模,用在第三层上,这要大概就有10多天的样子吧。
回复
海洲湾
2013年01月16日 12:54:03
17楼
砼的拆模条件:1、拆模时间(受温度影响),2、砼同条件强度报告,3、拆除部位
回复
zxg224
2013年01月16日 12:57:55
18楼
看拆模报告吧
回复
penghaizhe
2013年01月16日 13:42:43
19楼
有时候可以预留拆模试块 拆模试块出的数据只能作为拆模依据 你这个看你现在外面什么气温 温度 要保证 水分要保证 10天拆除模板绝对是可能的 要不就呆着回弹仪去回弹 做一次碳化值 按照回弹
规范计算就行了
回复
jufjxx
2013年01月16日 14:00:05
20楼
砼是否达到拆模强度是依据同条件拆模试块试验得出的,不是自己算出来的,你11月26日浇筑的砼,按照北京地区的大气温度已经进入了冬施阶段,这个时期砼强度上来的很慢。
回复
无间道
2013年01月16日 14:02:02
21楼
按照国家混凝土施工验收规范的规定,在跨度2~8米的条件下,只要混凝土强度达到75%以上是可以拆模的,但并没有时间的具体规定。因为由于自然温度、湿度的条件的不同,要达到这样的条件自然也会不同。只要能提供相续而有法律效应的客观证据是完全可以拆模的。但所能提供的有法律效应的客观证据是这个问题的关键。这些你做到了吗?
回复
luzhiheng123
2013年01月16日 14:37:02
22楼
资料假的就得假成个样,按规范做
回复

相关推荐