今天监理签资料时说我们资料模板拆除时间为10天太短了,混凝土28天达到设计强度,所以模板拆除时达到75%应该在20天左右,叫我把资料全部改了,气愤!!规范要求75%没错,可混凝土是7天左右就基本达到75%,为此我和监理争论了起来,监理叫我翻规范。请教各位大侠,现在我看了混凝土施工资料验收规范,里面没有规定模板拆除时间,只有达到设计强度75%。一般自拌混凝土无添加剂浇筑后多长时间达到设计强度75%? 我在哪里找到依据把监理弄明白?
既然实际拆模时间不少于10天,为何资料一定要做10天?
即使夏天,混凝土强度到了,叫你改个时间,你都不肯啊?
回复
24楼
首先你的模板支护是哪个部位?再就是你在哪里施工?施工时候温度多高?
回复
25楼
很明显你打心里排斥监理,看不起,认为监理就是混子,什么都不懂的。其实监理基本上都在施工单位待过的,即使没有,但也都是本专业的,常年在现场,多少还是知道点的。年轻人,对各方人员都谦虚点没什么不好,要学的东西还多着呢
用数据说话吧,吵是没有用滴,这天气横向拆模就得有拆模报告。
回复
26楼
首先啊 做建筑行业 理论是很正常的 但是要分清对象 监理还是不要得罪的好
错在你
第一 不要跟监理吵架
第二 你拆模就凭一句话吗 没有拆模申请单 没有混凝土强度试验结果吗
第三 什么位置该拆 什么位置不该拆 跨度大于4米 小于4米 承重结构 非承重结构 都是有明确要求的
第四 快过年了 懂吗
回复
27楼
回复
28楼
同意
回复
29楼
也不知道你拆模那个部位
柱子圈梁邦板都可以
现浇面梁底板还是看看你的实际强度不要看什么天数那只是经验,不是理论数据
回复
30楼
同条件试块达到要求,有试验报告就没有问题,夏天的情况7天达到要求很正常的,你们那监理的水平值得怀疑
回复
31楼
那要看养护条件的吧,温度高的10天就可以达到75%了
回复
32楼
如果拆模部位如上所说达到75%就能满足要求,那么就好办了;因为一般要求做拆模试块的,试压达到75%就可以拆模了.其它条件一定的情况下(普通混凝土,无外加剂),主要是看当时当地的气温了,一般来说10摄氏度以上的气温混凝土7天就能达到75%以上.