气愤!!监理说法真可笑!!
my_new_life2013
2013年01月15日 19:03:01
来自于建筑施工
只看楼主

今天监理签资料时说我们资料模板拆除时间为10天太短了,混凝土28天达到设计强度,所以模板拆除时达到75%应该在20天左右,叫我把资料全部改了,气愤!!规范要求75%没错,可混凝土是7天左右就基本达到75%,为此我和监理争论了起来,监理叫我翻规范。请教各位大侠,现在我看了混凝土施工资料验收规范,里面没有规定模板拆除时间,只有达到设计强度75%。一般自拌混凝土无添加剂浇筑后多长时间达到设计强度75%? 我在哪里找到依据把监理弄明白?

2013年01月16日 15:10:09
23楼
既然实际拆模时间不少于10天,为何资料一定要做10天?
即使夏天,混凝土强度到了,叫你改个时间,你都不肯啊?
回复
mascot-wxy
2013年01月16日 15:12:04
24楼
首先你的模板支护是哪个部位?再就是你在哪里施工?施工时候温度多高?
回复
ami1989
2013年01月16日 15:32:34
25楼

很明显你打心里排斥监理,看不起,认为监理就是混子,什么都不懂的。其实监理基本上都在施工单位待过的,即使没有,但也都是本专业的,常年在现场,多少还是知道点的。年轻人,对各方人员都谦虚点没什么不好,要学的东西还多着呢

用数据说话吧,吵是没有用滴,这天气横向拆模就得有拆模报告。
回复
aazhangjiaxi
2013年01月16日 15:33:18
26楼
首先啊 做建筑行业 理论是很正常的 但是要分清对象 监理还是不要得罪的好
错在你
第一 不要跟监理吵架
第二 你拆模就凭一句话吗 没有拆模申请单 没有混凝土强度试验结果吗
第三 什么位置该拆 什么位置不该拆 跨度大于4米 小于4米 承重结构 非承重结构 都是有明确要求的
第四 快过年了 懂吗
回复
菩提树下
2013年01月16日 15:51:06
27楼
哈哈
回复
oyms2018
2013年01月16日 16:08:23
28楼



同意
回复
zhufoxs
2013年01月16日 16:37:12
29楼
也不知道你拆模那个部位
柱子圈梁邦板都可以
现浇面梁底板还是看看你的实际强度不要看什么天数那只是经验,不是理论数据
回复
thsych
2013年01月16日 17:35:45
30楼
同条件试块达到要求,有试验报告就没有问题,夏天的情况7天达到要求很正常的,你们那监理的水平值得怀疑
回复
shenyong150774
2013年01月16日 19:13:33
31楼
那要看养护条件的吧,温度高的10天就可以达到75%了
回复
shao0731
2013年01月16日 19:42:40
32楼
如果拆模部位如上所说达到75%就能满足要求,那么就好办了;因为一般要求做拆模试块的,试压达到75%就可以拆模了.其它条件一定的情况下(普通混凝土,无外加剂),主要是看当时当地的气温了,一般来说10摄氏度以上的气温混凝土7天就能达到75%以上.
回复