气愤!!监理说法真可笑!!
my_new_life2013
2013年01月15日 19:03:01
来自于建筑施工
只看楼主

今天监理签资料时说我们资料模板拆除时间为10天太短了,混凝土28天达到设计强度,所以模板拆除时达到75%应该在20天左右,叫我把资料全部改了,气愤!!规范要求75%没错,可混凝土是7天左右就基本达到75%,为此我和监理争论了起来,监理叫我翻规范。请教各位大侠,现在我看了混凝土施工资料验收规范,里面没有规定模板拆除时间,只有达到设计强度75%。一般自拌混凝土无添加剂浇筑后多长时间达到设计强度75%? 我在哪里找到依据把监理弄明白?

2013年01月16日 20:05:57
33楼
O(∩_∩)O谢谢
回复
my_new_life2013
2013年01月16日 20:08:36
34楼
不是不肯,改那是肯定的了,就是想弄个明白,以后做资料时按规范走
回复
my_new_life2013
2013年01月16日 20:14:36
35楼
总之谢谢各位大侠了,我也学到了很多
回复
yiyeqcl
2013年01月16日 20:50:26
36楼
你 言 重 了
回复
mimosa33344
2013年01月16日 21:00:22
37楼
我表示同情,现实的工程操作可能有些就是一个星期就拆模了,不过,,,,,,因为我们是做资料呢,那就规范点,保险点,拆模的时间写多点啦,这没什么的。至于你说的去哪里找东西推翻监理,这倒是没必要而来,,,,和气才能做好工作啊。侧模是无所谓,底模的话就按监理说的做吧
回复
wangxiaojun2000
2013年01月16日 21:59:05
38楼
看看养护条件了,原来在成都时,夏天温度高时,同等养护下试块7天达到75%很正常啊。
回复
枕一地落花而眠
2013年01月16日 22:02:26
39楼
监理基本上就是今天在田里干活,明天就到工地监理去的,说白了就是临时工,拆模其实应该根据试验室强度检测报告来的,8m以内的构件应该是75%的强度就可以拆模了,把报告附到模板拆除检验批里面就可以了
回复
wangxuan0405
2013年01月16日 22:27:21
40楼
楼主说的监理让你气愤,我感觉楼主更是让人气愤,你如果有试验报告的话还用说这些废话?再说十一月份你是在哪里?如果东北那还上冻了呢?好好想想自己的技术问题,不是监理难为你,而是你难为了监理!
回复
lxm224
2013年01月16日 22:27:35
41楼
柱子更要达到75%以上的强度才能拆!
回复
xufei573214156
2013年01月17日 08:25:43
42楼
哎,你当时做同条件试块就可以了啊