今天监理签资料时说我们资料模板拆除时间为10天太短了,混凝土28天达到设计强度,所以模板拆除时达到75%应该在20天左右,叫我把资料全部改了,气愤!!规范要求75%没错,可混凝土是7天左右就基本达到75%,为此我和监理争论了起来,监理叫我翻规范。请教各位大侠,现在我看了混凝土施工资料验收规范,里面没有规定模板拆除时间,只有达到设计强度75%。一般自拌混凝土无添加剂浇筑后多长时间达到设计强度75%? 我在哪里找到依据把监理弄明白?
做任何事都要有理有据,不能胡搅蛮缠。
回复
44楼
只能说你是菜鸟,这种问题也敢拿到这来论,现场怎做就怎做,但资料一定要跟据规范要求来编辑,要不然懂行一点的人都会笑的!
回复
45楼
要想早拆模,必须按要求做好砼的同条件养护试件,做好同条件养护,这样的同条件养护拆模试件才有代表性。如果同条件养护拆模试件的试压强度大于75%的设计值,一般水平构件就可以拆模了,但大跨度和悬臂构件必须要等到达到设计值的100%以后才能拆模。
现在很多工地的水平构件模板套数不足,在冬季气温较低又没有保温措施的情况下如果较早(比如楼主说的10天)拆模的话,对结构是有影响的,很容易造成楼板裂缝,特别是钢筋等荷载一般上的较早的情况下对结构的影响就更大。
这个问题我觉得监理的意见是正确的,希望楼主虚心听取监理人员的意见。
回复
46楼
朋友,我觉得你跟监理两个都挺有意思的!模板拆除的时间真的是达到设计强度的75%吗?我怎么听说底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求呢?当设计无具体要求时,除了强度要求,还要分构件类型,构件跨度呢?检查的方法是同条件养护试件强度试验报告呢。那个试块要是自己加水沙埋的,也不能怨人家找你麻烦吧?我想知道你们技术负责人是干什么吃饭的?还要发帖子到论坛上讨论这个问题呢?是不是玩笑开的有点大呢?再说监理也是,争论什么东西啊?有什么可跟你争论的?完全可以请你离开呢
回复
47楼
你要看你拆什么部位的模板了。要是柱子,墙板之类就不用要求75%
同条件的试块就是拆模的一个依据!同条件试块要是压够了,便可以了!
混凝土的强度和养护,温度等都有很大关系!所以不能简单的就按照天数来确定,天数确定是一个经验性质的数据!
顺便说一下,28天是标准养护,与拆模无关,是体现混凝土的最终强度的!
回复
48楼
叫你改你就改呗,这都是什么天了,冷的很,15天以后也不敢保证能否拆除梁下的模板。
回复
49楼
就算是你公司背景很帅 也不能和监理吵起来 这样 本来能谈好的事 也谈不好 、、、、太冲动了
回复
50楼
我过来学习!
回复
51楼
秀才遇上兵有理讲不清,但是真正的技术问题还是很好解决的。
回复
52楼
最好在同等条件下做试压块进行抗压试验,做好实验记录。一般梁下模板拆除时间也不能过早、对于一些特殊部位的构件拆除模板时间不能过早,例如:大跨度的梁,悬挑梁等。
回复