今天监理签资料时说我们资料模板拆除时间为10天太短了,混凝土28天达到设计强度,所以模板拆除时达到75%应该在20天左右,叫我把资料全部改了,气愤!!规范要求75%没错,可混凝土是7天左右就基本达到75%,为此我和监理争论了起来,监理叫我翻规范。请教各位大侠,现在我看了混凝土施工资料验收规范,里面没有规定模板拆除时间,只有达到设计强度75%。一般自拌混凝土无添加剂浇筑后多长时间达到设计强度75%? 我在哪里找到依据把监理弄明白?
事情过去这么久了,也没有让你不能拆,耽误了模板。仅仅是说你资料,几张烂纸,OK?你改了不就行了。
回复
54楼
他人笑我太疯癫,我笑他人看不穿,怎么啥都不知道就乱搞,不整个数据就乱动,这个可是大问题咯!野鸡施工队也不至于这样的吧?
回复
55楼
现在这个天气最少也得14天拆除底模吧~柱子倒是第二天可以拆!不过资料是应该写20天
回复
57楼
这天气,最少也得半个月吧
回复
58楼
回弹仪,一锤子的买卖何必要搞这么复杂呢
回复
59楼
呵呵,你跟监理讲规矩。。。。只有你吃亏的份,没必要跟他一般见识.
回复
60楼
一般都是隔二拆一 ,山东地区
回复
61楼
如果你做的资料是梁板结构的话, 试件报告≥75%,且报告日期需比资料上写的拆模日期更早, 没有这两个东西的话 甭说了 你就按监理的要求改时间吧
回复
62楼
我们那 的工地也是这样的,但是工期紧会带来很多的安全质量问题,所以有的问题我们都是拿到业主那讲,在进度类这方面,甲方都是站在我们这边,这是监理很可怜的说我们有规范。而且快过年了吧
回复
63楼
1、拆模前拿的同条件养护砼试压报告给监理审查
2、自己要知道问题的关键所在
回复