就是这个尺寸了,不做钢结构,不做挑梁,只做钢筋混凝土的悬挑板,亲们,谁做过,谁就给点意见吧这个悬挑板是在建筑的主出入口,妹子我实在是担心啊,总工要这么做,我说不出什么理由回绝,没有办法的,直接给我几个好的理由,让我回绝总工也成不用考虑经济性,只考虑安全性就成了
就是这个尺寸了,不做钢结构,不做挑梁,只做钢筋混凝土的悬挑板,亲们,谁做过,谁就给点意见吧
这个悬挑板是在建筑的主出入口,妹子我实在是担心啊,总工要这么做,我说不出什么理由回绝,没有办法的,直接给我几个好的理由,让我回绝总工也成
不用考虑经济性,只考虑安全性就成了
![悬挑板2400.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AD/F5/rBBhH11JF_uAEQxaAABT_TnjwCw049.jpg)
32楼
呵呵
你的确实挑战自己
我做过的都是钢结构的
还做拉杆的
回复
33楼
做加腋吧,或做反梁吧。
回复
34楼
生干也是可以的 无非是尺度大一点 设计的时候注意控制钢筋应力 其实就是严格控制裂缝就可以了 同时注意力的平衡;
回复
35楼
挑板本来就容易出问题何况这么大跨度,建议不做,上翻梁或钢结构吧
回复
37楼
悬挑的确是大了,需要考虑的涉及方方面面:
1、室外环境类别,室外环境对悬挑板的上部受力钢筋保护层影响很大,要特别重视
2、需要验算风荷载下的抗倾覆问题,尤其是负风压影响
3、竖向地震影响问题
建议:
1、设置反梁
2、时下流行的轻钢玻璃雨蓬
回复
38楼
这个跨度,确实难为了··········
回复
39楼
一般雨棚超过1200就得考虑做梁了,悬挑板根部厚度一般是净调长度的1/10,你这样的话根部板厚会很厚,而且配筋也小不了,而且对于板的挠度以及裂缝什么的相当不利,建议还是用挑梁连梁围成板。
回复
40楼
你们总工有点脑残,不是说不能做,硬做出来的东西有什么意思?就能体现水平?
回复
42楼
可以采用悬挑梁—板的形式,直接用悬挑板尺寸就有些大了
回复