一个已完工的建筑需要改造加固。原有三层地下室,丰水期水头8米左右。原基础为人工挖孔桩,单柱单桩,桩径800~1700,大部分有扩大头,桩长不详。底板厚350~400mm。地下三层净高3.7~4米,为地下停车场,已投入使用,且刚重新装修完毕。经过计算,桩承载力不满足。比如桩承载力7500kN,算出来9500kN,等等。这个桩基础有办法加固吗?
楼上说的2种方法视可行的方案,在地下室也能作业。
回复
14楼
采用灌注桩后注浆技术,我认为不具备操作性。后注浆需要在成桩的时候提前预留注浆管。而现在扩孔桩早已施工完了。不具备注浆条件。
回复
16楼
首先计算一下上部荷载,打印出柱底(墙底)恒载标准值与活载标准值,按照规范对活载进行折减。
然后与基础图对照,根据桩数计算出那些柱下承载力不足,差多少,跟甲方要试桩报告与桩检测报
告,看一下计算出的柱最大轴力处桩的压力,根据压力可以在试桩报告中查出相应的变形,由于桩
的设计值是极限承载力除以2,所以即使不加固也不会有问题。你想要将这些如实告知甲方,让他们
去考虑,让他们去承担责任。若有问题可qq联系1638520793。
回复
17楼
这样的基础可行吗,不出问题都好,出了问题就麻烦了,不过你现在是单桩单柱,是否可以考虑增加桩的办法,然后再浇筑一个承台这样来处理。但是很费钱也费工期。
回复
18楼
新手天马行空想法,利用后压浆技术加大地下室侧壁与土的侧摩阻力,随便说说,大神勿喷
回复