今天师父讲,金卤灯的控制不要用现场翘板开关直接控制。要通过在会上增加接触器,再通过开关控制接触器来开关回路。原因是金卤灯的启动电流时正常的2到3倍,而翘板开关一般电流就是10A。金卤灯1KW的回路启动电流大于10A了。这样说法是不是对的啊。求指点

今天师父讲,金卤灯的控制不要用现场翘板开关直接控制。要通过在会上增加接触器,再通过开关控制接触器来开关回路。原因是金卤灯的启动电流时正常的2到3倍,而翘板开关一般电流就是10A。金卤灯1KW的回路启动电流大于10A了。这样说法是不是对的啊。求指点
免费打赏
luwei870
2013年01月17日 12:32:53
2楼
砸没人回答?我先顶一个 来个人回答下啊
回复
luwei870
2013年01月17日 12:34:50
3楼
坐等前辈指点
回复
ykyk439
2013年01月17日 13:50:30
4楼
金卤灯应该是用空气开关 主要是带灭弧功能 而且带自锁功能

启动时电弧较大 如果使用翘板开关 很容易把开关损坏

另外翘板开关旧了没按紧很容易接触不良


另外空气开关1P的价格也不贵啊

[ 本帖最后由 ykyk439 于 2013-1-17 13:52 编辑 ]
回复
黑铁匠
2013年01月17日 14:04:12
5楼
单个小功率的金卤灯是可以用开关控制的,如果控制整个回路比如路灯,肯定就是接触器控制了,
回复
luwei870
2013年01月17日 17:03:00
6楼
前辈,我是想问,在现场的时候。不是问在配电箱里面。配电箱里面肯定用1P 的开关,但是现场控制,不可能把1P开关装到现场啊。现场还是用翘板开关,只是这个开关说不适合直接控制这条回路,而是通过接触器来控制。。是为什么
回复
luwei870
2013年01月17日 17:03:49
7楼
这样选择的原因是不是因为金卤灯整条回路启动电流较大,不适合用翘板开关直接控制?
回复
iamairman
2013年03月12日 15:00:22
8楼
是这个意思,回路控制开关面板只有10A的通断能力,而你的回路额定电流的2-3倍如果大于10A当然不能用10A的开关面板了。