是在模型里考虑,还是用其他结构软件计算?板厚160符合要求不?
是在模型里考虑,还是用其他结构软件计算?板厚160符合要求不?
2楼
精确点模型里建一下,框架梁两端的柱为多段柱,可能会有超筋的现象。
板厚主要看板跨,设一道次梁的话160mm大致足够了。
回复
3楼
板厚要厚一点,100不够,一般取150,
回复
4楼
地下室汽车坡道一般按连续板计算,可以在morgain里算。
回复
5楼
我觉得室外汽车坡道有以下几个问题值得注意:
1、基础:一般直接搁置在土上,如果地下室采用桩基础,考虑设缝分开,下面土层较差,也可考虑采用同塔楼的基础形式。
2、抗浮:如果比较深,水位比较高,要考虑抗浮的问题。
3、外墙:注意计算简图,那些外墙是悬臂墙,那些是顶端简支支撑。特别是在盖板位置,悬臂墙一般比较高,可以考虑跟建筑商量,增加一段斜的顶板,减小悬臂墙的高度。
4、底板:能否成为外墙的支撑条件
5、碰头问题:注意出口位置碰头问题
回复
6楼
我之前算的坡道板都是用理正按 顶板算
回复
7楼
有没有具体一点的例子
回复
8楼
谢谢。。。。。。。。。。。。。。
回复
10楼
。。。。。。。。。。。。
回复
11楼
大赞无疆……………………
回复
12楼
建个模型大体算算,板厚一般不小于120,根据跨度来定
回复