关于消防报警及联动控制系统。图纸配线说明是消防回路线、事故广播线、直接泵采用BVR1.5MM2;电源线为BVR4MM2;消防电话线为RVS2*1.5MM2。请问1、到楼层显示器线上符号是2+2所表示配的是什么线?2、到光电感烟探测器、手动报警按钮(带电话插口)(每层联线)、消火栓按钮(每层联线)、共5个信号阀报警、水流指示器报警、压力开关报警模块线上符号是2*2所表示每到一个部位配的是什么线?3、到四个联动控制模块线上符号是2+2,其中一个模块分别控制两个事故广播,另外箱里另出线到这控制模块线是符号是2所表示分别的配线是? 上诉是一个线出来的大致情况,请前辈指教!
1、信号总线和24v电源线。
2、到探测器应该只有信号总线;手动报警按钮(带电话插口)应该是电话线和信号总线,可能有的有24v电源线;消火栓按钮为信号总线和启泵返回线,其余的同1项。
3、同1项,“另外箱里另出线到这控制模块线是符号是2所表示分别的配线是”应答线。
兄弟找一本消防报警的产品手册看一下就明白了,各厂家的样本大同小异。
回复
3楼
非常感谢你,真得对于这个问题没人回答过我,再次表示感谢!我想再问;图纸上说明凡端子箱后配线是消防回路线、事故广播线、直接泵采用ZRBVR1.5MM2;电源线为ZRBVR4MM2;消防电话线为ZRRVS2*1.5MM2。那么前辈所指信号线,应答线所指上诉的什么线?还有到器件的配线根数?
(我对这系统图的疑问是;到器件是怎么的配线?要几根呢?)我以前没做过这方面的预算,也没学过这方面的专业。。。希望前辈们能给予指导与批评!
回复
4楼
ZRBVR是阻燃聚氯乙烯软线
ZRRVS是阻燃聚氯乙烯双绞线
具体配线我觉得是直接起泵线2根
电源线2根
电话线一根
回复
5楼
消防电话线:总线式为四根,插孔式两根
回复
6楼
小小建议:信号线就指消防回路线;应答线,既然是控制事故广播的,当然应该是事故广播线。
回复
7楼
大家好!
我是搞预算不久 的新手
现在遇到了很多关于弱电方面的问题
想向各位前辈请教
回复
8楼
SYWV-75-5+ZRRVS-2X1.0到底是什么几根线啊?
回复
9楼
SYWV-75-5+ZRRVS-2X1.0到底是什么几根线啊?
==========================================
两根线,SYWV-75-5是同轴电缆;ZRRVS-2X1.0是根双绞线。
回复
10楼
SYWV-75-5是同轴电缆,闭路电视或摄像头用的,ZRRVS-2X1.0是根双绞线,阻燃型电源线.
回复
11楼
1、 楼主在本帖所提供的导线有两个型号3种规格,都是既不阻燃也不防火的普通导线。为了安全和可靠,在多数情况下,回路线都采用ZR-RVS导线,直接启泵线采用NH-KVV或NH-BVR导线,主干电源线采用4mm2的,一般平面电源线用2.5mm2的。
2、 2+2的意义似是两组不同型号和规格的导线,2*2的意义则是两组相同型号和规格的导线。
3、 1中所述应是RS485通讯总线和DC24V电源线。RS485通讯总线属系统总线,通过此总线挂接外围设备,即通常所说的复视屏、区域控制器、图形系统或是打印机之类,导线可以用与回路线相同的型号规格,即BVR 2x1.5。
4、 2中所述光电感烟探测器只需连接回路线(或称信号线、二总线)2条、信号阀、水流指示器和压力开关的信号则将信号送至探测模块,而模块也只需分别连接回路线(或称信号线、二总线)2条,何来2*2;手动报警按钮有回路线和电话线各两根,应是不同型号规格的两组线,不应是2*2;唯独消火栓按钮有控制线和信号反馈线,可以同用一种型号和规格的导线,即BVR 2x1.5mm2的,称得上是2*2。
5、 3中所述控制事故广播的模块,应连接7根线:2根回路线、2根电源线、广播信号线和广播输出线共3根,其中1根公共的;连接其它控制模块的导线最少也应有6根:2根回路线、2根电源线和2根输出线,很难理解2+2或2的意义。
6、 综上所述,楼主您自谦新手,设计者的水平也不见得很高。
回复