关于消防报警及联动控制系统。图纸配线说明是消防回路线、事故广播线、直接泵采用BVR1.5MM2;电源线为BVR4MM2;消防电话线为RVS2*1.5MM2。请问1、到楼层显示器线上符号是2+2所表示配的是什么线?2、到光电感烟探测器、手动报警按钮(带电话插口)(每层联线)、消火栓按钮(每层联线)、共5个信号阀报警、水流指示器报警、压力开关报警模块线上符号是2*2所表示每到一个部位配的是什么线?3、到四个联动控制模块线上符号是2+2,其中一个模块分别控制两个事故广播,另外箱里另出线到这控制模块线是符号是2所表示分别的配线是? 上诉是一个线出来的大致情况,请前辈指教!
我是海湾公司的 做火灾报警的 希望能和各位前辈一起学习 也希望有更多的前辈给我们的产品提提意见 我叫土豆 是海湾公司设计组的 主要是绘图和设计院的沟通 QQ:42439623 taotao82521@163.com
回复
13楼
是信号二总线和电源线。
建议你看一下海湾的设计说明,等你看明白了,在去现场什么都清楚了 。
回复
14楼
多看看图纸,网上有很多画的很清楚的,会对自己有帮助的。
回复
15楼
第1点要根据产品,其它产品多为电源线和信号二总线,但海湾的是通讯线和电源线,层显它由主机直接接出的通讯线
回复
16楼
启泵返回线,不要吧。。
消火栓起泵只要信号线,信号反馈到控制主机,主机通过联动公式起泵
回复
17楼
对,是的,,通讯线直接从主机的A,B接线口出来,
回复
18楼
消火栓起泵按钮,进线为两根信号总线(从主机来),出线为四根起泵线(至水泵去)。
回复
19楼
学习一下,谢谢
回复
20楼
感谢11楼的详细分析,使我长了不见识。恳请你多发好贴。
回复
21楼
我是刚开始干消防很想和前辈学习点经验
回复