关于设不设消防给水的问题?
times
times Lv.2
2004年11月08日 21:12:13
只看楼主

我做的一个办公楼单层面积三百平米左右,四层体积三千多立方,有卫生间无中央空调系统,用不用设室内消火栓?

我做的一个办公楼单层面积三百平米左右,四层体积三千多立方,有卫生间无中央空调系统,用不用设室内消火栓?
免费打赏
times
2004年11月10日 22:36:12
12楼
楼上说的太对了,我又遇到一个办公楼体积是5200立方.还是拿不准该不该设,请指教!我应该咨询审图中心还是消防队!
回复
firesystem
2004年11月11日 11:56:18
13楼
同意4楼观点
回复
times
2004年11月14日 22:57:12
14楼
我去问了审图中心,他们说不用设置,当我说出8.4.1与8.4.2这两条的问题时,他们的解释是只要你能找出不设的依据就可以,可以依照8.4.1也可以依照8.4.2。没问消防支队。
回复
yo_yo_77
2004年11月15日 18:33:16
15楼
当然是对号入座,我觉得不用设啦
回复
yzxgs
2004年11月15日 18:39:08
16楼
不用设置,我这里大于5000立方的宿舍也不用做室内消火栓(新建规颁布后将须设置)
回复
yzxgs
2004年11月15日 18:49:12
17楼
不用设置,我这里大于5000立方的宿舍也不用做室内消火栓(新建规颁布后将须设置)
回复
jsckf
2004年11月15日 18:50:14
18楼
需设消火栓系统,因凡不在8.4.2条范围内的均需设消防.(我省审图中心有答复,消防就严,不就松.)
回复
yuerhao
2004年11月16日 10:25:50
19楼
8.4.2的一,是对8.4.1的一的补充,办公楼归8.4.1的五,体积不超过10000平方,不做要求,可不设
回复