刚接触一个食品厂房项目,里面有几种不同温度的低温冷库,包括 (1)速冻隧道,要求-35度 (2)预冷-10度 (3)包装车间+10度 (4)工艺用-5C乙二醇。由于之前只接触过单一温度冷库,没见过复杂的,再加上我的背景也不是做制冷的,所以现在不知所措。请教各位大虾几个问题:1. 像这种情况能用一套氨制冷系统么?比如说用两个或者三个压缩机以及对应的冷凝器,经过冷凝的高压氨液进入一个储氨罐,然后分配至各个不同的蒸发器,靠末端蒸汽压力调节阀来控制温度。这样做的话,各个蒸发器出口氨气压力不一样要紧哇,会不会相互串,压缩机的吸气压力还是定值么?
刚接触一个食品厂房项目,里面有几种不同温度的低温冷库,包括 (1)速冻隧道,要求-35度 (2)预冷-10度 (3)包装车间+10度 (4)工艺用-5C乙二醇。
由于之前只接触过单一温度冷库,没见过复杂的,再加上我的背景也不是做制冷的,所以现在不知所措。请教各位大虾几个问题:
1. 像这种情况能用一套氨制冷系统么?比如说用两个或者三个压缩机以及对应的冷凝器,经过冷凝的高压氨液进入一个储氨罐,然后分配至各个不同的蒸发器,靠末端蒸汽压力调节阀来控制温度。这样做的话,各个蒸发器出口氨气压力不一样要紧哇,会不会相互串,压缩机的吸气压力还是定值么?
2. 如果上述方式不行的话,我能不能全部按照-35度考虑,蒸发温度大概-40度。但是除了-35度的速冻隧道直接用液氨供过去以外,其他几个温度的使用点各自通过一个板式蒸发器由二次侧的乙二醇溶液作为冷媒供过去,这样做行么?
3.如果以上两种都不行的话,我该咋办呢?貌似有说法不同温度的冷库用不同的压缩机,但共用冷凝器,这个怎么实现呢?我想不明白,共用了冷凝器的话不是出口压力都一样了吗,那压缩机还分开干嘛呢?
4. 如果制冷量大的话冷凝器用水冷的应该没问题吧?
5. WHO能给我看个类似的系统图啊,万分感激!
14楼
关于13#帖子两个问题的回答:
1、趋利避害可综合考虑灵活应用,关键在于考虑成本、管理维修、能效哪方面权重更大而定,同时还要考虑不同工况的负荷哪个最大及其时效(运转频率和运转时间)。
2、如此食品厂制冷项目负荷不是太大的情况下,我的建议是只采用两个低压循环桶泵。一个桶是—42℃~—45℃工况,只接速冻供液与回汽;另一桶是—18℃~—20℃工况,直接接—10℃预冷和—5℃乙二醇的供液与回汽(乙二醇耐低温值要低一点,其蒸发器换热温差增大可适当减少换热面积)。
关键问题:1)速冻循环桶所需供液是来自—18℃~—20℃工况低压循环桶中的氨液(低压压差供液参照所发图片),速冻所配螺杆主机中间补气也是来自于—18℃~—20℃工况低压循环桶而不是来自经济器(此系统主机不配经济器)。
2)—18℃~—20℃工况系统可按正常系统配置主机和经济器,主机负荷可减少(考虑速冻主机补气负荷);—18℃~—20℃工况系统低压循环桶除正常功能外还相当于速冻系统的经济器。
3、至于+10包装间直接采用—5℃乙二醇做载冷剂降温,安全性好。
4、常温空调也可采用—5℃乙二醇做载冷剂降温,但换热器供液要加电动温控调节阀控制进入换热器的乙二醇温度(三通合流调节阀)。
如果要采用7℃冷水空调,也可将冷水蒸发器并入—18℃~—20℃工况系统中;但冷水蒸发器氨回汽管在进入低压循环桶前一定要加蒸发压力调节阀(恒压阀),冷水蒸发器的供液采用从高压贮液器出来的高压氨液直膨供液。
回复
15楼
非常感谢,现在基本有方向了!
回复
16楼
再有什么问题可加我QQ718649612
回复
17楼
均采用单机压缩机,速冻采用单机带经济器补气口螺杆压缩机,但机组本身不带经济器,要从-10度预冷系统的低压循环桶进行补气--18005340322
回复
18楼
多蒸发系统,不能共用一套系统。高温系统单独,低温系统和速冻系统可以考虑共用,但要设置蒸发压力调节阀等。具体这里写不完的。
回复
19楼
从冷凝器出来应到高压贮液器,不是到高压循环桶!
回复
20楼
采用双级压缩制冷,一般是一次节流中间完全冷却,设置相应的中间冷却器,低压循环贮液桶,冷凝器可以使用一个或多个,可以满足要求的,你可以看看冷库的相关规范.
回复
21楼
还是不是很清楚。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
22楼
斗战圣佛 发表于 2013-1-22 08:35 再有什么问题可加我QQ718649612这个被顶上来的帖子看了看您的回复,让我又回忆起以前自己设计过的产品,哈哈一看您的QQ,烟台,真熟悉,嘿嘿不会您也在冰轮干过吧:lol